Indlægaf harres15 » 20 nov 2013 20:08

takker - jeg holder øje med den og ser om der skal yderligere indstillinger til

Nu hvor vi har fat i emnet omkring justeringer - hvor "dynamisk" vil fyret kunne tilrette sig selv ved enten meget varierende forbrug (f.ex vinterferie så fyret vil køre i tomgang meget af tiden med piller) eller hvis der er varierende kvalitet af brændslet.

mvh harres15


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7788
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf thy » 20 nov 2013 20:11

harres15 skrev:takker - jeg holder øje med den og ser om der skal yderligere indstillinger til

Nu hvor vi har fat i emnet omkring justeringer - hvor "dynamisk" vil fyret kunne tilrette sig selv ved enten meget varierende forbrug (f.ex vinterferie så fyret vil køre i tomgang meget af tiden med piller) eller hvis der er varierende kvalitet af brændslet.

mvh harres15



det burde den kunne men ikke med de indstillinger til træpiller :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

harres15
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 19 nov 2013 21:50

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf harres15 » 20 nov 2013 20:15

undskyld - jeg kan se at jeg ikke fik skrevet hvad jeg tænkte - hvis man udstyrede det med iltstyring

mvh - harres15

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7788
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf thy » 20 nov 2013 20:27

harres15 skrev:undskyld - jeg kan se at jeg ikke fik skrevet hvad jeg tænkte - hvis man udstyrede det med iltstyring

mvh - harres15


nej i sådan et tilfælde hvor du vil skifte mellem så forskelige brændværdi i forhold til massefylde...

Men sat rigtigt op,vil det kun være snegletid der skal stilles på.
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

kejser2001
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 187
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf kejser2001 » 20 nov 2013 20:55

Apropos snegltid Thy. Hvad vil du tro at optimal snegletid i høj og lav last er når der fyres med træpillesmuld i en 2,5'er?


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7788
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf thy » 20 nov 2013 21:22

kejser2001 skrev:Apropos snegltid Thy. Hvad vil du tro at optimal snegletid i høj og lav last er når der fyres med træpillesmuld i en 2,5'er?


snegletid
H1,8
L1,2

sek høj 15 blæs 20 (4*1,8 =7,2sek per minut)
sek lav 20 blæs 8 fordi den kører 3 gange per minut på lav kører sneglen 3,6sek per minut

tja...træpille smuld er nok mere kompakt så snegletider ca på halvdelen af overstående...
ved iltstyring ville jeg stille meget laveere på lav...
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

kejser2001
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 187
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf kejser2001 » 21 nov 2013 20:04

Ok tak så ca. Hvor meget på hhv høj og lav med iltstyring?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7788
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf thy » 22 nov 2013 00:10

kejser2001 skrev:Ok tak så ca. Hvor meget på hhv høj og lav med iltstyring?


snegletid
H1,2
L0,3---0,4

inde i menu menuen

H10
L40
b50
r0,0
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

kejser2001
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 187
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf kejser2001 » 22 nov 2013 06:38

Tak Thy. Hvad står de sidste 4 indstillinger for?

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7788
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

røggas temperatur på MH2.5

Indlægaf thy » 22 nov 2013 07:02

kejser2001 skrev:Tak Thy. Hvad står de sidste 4 indstillinger for?


H10 det angiver mindste pause mellem sneglen kører 10sek
L40 og længste 40 sek den bevæger sig frit mellem de 2 med iltstyring..
b50 max blæs 50 måske kunne den sænkes ved flygtig matriale/brændsel men det vil jo begrænse efekten betydelig
r0,0 reversering af snegl kan bruges ved fyring med flis..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk