Side 1 af 2

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 10:35
af balder0601
Hejsa.

Hvor mange af jer kører med 10 % som min. drift. ?

Med den nye opdatering 1.66 - så kan mit fyr ikke længere køre på 10 % uden at gå ud.

Dog kan jeg kører med 20 % som min. drift uden problemer.

Hvad gør I andre? og er der overhovedet den store fidus i at køre ned til 10 % i forhold til 20 %?

Det skal siges, at jeg ligeledes har brændeovn - så det er relativt tit ( ca. hver aften) at fyret går langt ned i ydelse.

Jeg har som et alternativ overvejet at køre på sommer tid hele året - således at pillefyret ikke kører når jeg er hjemme til at bruge brændeovnen ( ja - den kan varme hele huset op med varmeflytteren).

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 12:26
af Tvillingen
Hej
Jeg kører min. ydelse 15% med V 166,og det kører fint,ingen Alarm. icon_cheesygrin.gif
Men Ekoen er også eneste varmekilde jeg har,til ca 145 m2.
Fyret køre nok mest mellen 20 og 50 % ydelse i tiden.Og bruger ca. 14-16kg i døgnet.

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 12:44
af balder0601
Hej Tvillingen.

Tak for hurtigt svar.

Tør man spørge om hvordan din røgsuger er indstillet?

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 12:58
af MartinLau
Jeg kører pt. 12% drift (1,2kW) som minimum hele året, men jeg skubber flammevagten (pellx fotocellen) længere frem i røret, så den kan se eget mere lys.

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 13:27
af kovas
Hej.
Jeg kan også køre 12% med pillix flammevagten. Om sommeren bruger jeg at vvb styre start stop af fyr. I dette efterår har jeg forsøgt mig med on/off-drift. Der er bare det problem at kedlen ikke altid er blevet kold når huset kalder på varme eller omvendt. Men i din situation ville jeg bruge on/off når du ikke er hjemme og så sætte et tænd/slukur som slukker når du er hjemme fra arbejde. Husk at det skal være et ur med jord.
Da jeg kørte med on/off på 30% oplevede jeg at der skulle skrues meget mere op for luften. 46% luft. Tror at det er fordi røgtemp er meget lav når ydelsen aldrig kommer op.

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 14:26
af balder0601
Jer der kører med 12 % - kører I med std. indstillinger fra version 1.66? Det er nemlig den jeg kører med nu.

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 16:15
af Tvillingen
balder0601 skrev:Hej Tvillingen.

Tak for hurtigt svar.

Tør man spørge om hvordan din røgsuger er indstillet?
Hej igen
Min Lux måler er af den nye slags den rødbrune som Ekopower andbefaler nu.Måler op til ca.160 Lux ved mig.
Røgsuger tal start ved 10% 16-25-31-39-48-50-55-62-69-82-95-generelt 110%.Brænsel 2,1kg
200 doserings test =1360G Optænd. Brænsel =110 G.
Har altid kørt med lidt høje røgsugertal ,må have noget at gøre ned ens skorsten/træk eller installation at gøre.
Sidst skorstensfejer var her havde han ingen bemærkninger ,næsten ingen sod/skidt i skorstenen icon_cheesygrin.gif

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 17:47
af Klaus
balder0601 skrev:Hejsa.


Jeg har som et alternativ overvejet at køre på sommer tid hele året - således at pillefyret ikke kører når jeg er hjemme til at bruge brændeovnen ( ja - den kan varme hele huset op med varmeflytteren).
Jeg kører sommertid, med 3 optændinger i døgnet også om vinteren, da vi også har en lun brændeovn der klarer det meste, så jo det kan man godt.
Hvis det er under -10 grader kører den dog hele tiden.

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 22:22
af balder0601
Atter tak for svar. Jeg har også den røde Lux- censor nu, efter mit servicebesøg. Men kan det passe at cencorglasset skal vende nedad ?

Min drift 10 %

: 14 nov 2013 22:35
af Tvillingen
balder0601 skrev:Atter tak for svar. Jeg har også den røde Lux- censor nu, efter mit servicebesøg. Men kan det passe at cencorglasset skal vende nedad ?
Hvad viser den af Lux ?
Min viser mellem 100-140 ved 30-40% drift.