Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 17:48
af fas
Hej,
Jeg er igang med renovering af huset, hvilket betyder at der er ny varmeinstallation på 1.sal og gammel installation i stueetagen (inkl. gl. rester af 3/4", 1" og 1 1/2" rør).

1. salen er nu blevet færdig og varmen er tilsluttet....der kommer bare ikke noget var derop. Jeg har vedhæftet en tegning af installationen og har brug for input til problemets årsag.
1) Er det rør-dimensionerne i stueetagen der skaber problemet (altså at vandet har for nemt ved at cirkulere der kontra på 1. sal) eller
2) Skyldes det luft i systemet? (Udluftet flere gange og der kommer kun vand ud selv når jeg tapper flere liter af)

Fordelerrørene på 1.sal har alle lukkehaner, så jeg har overvejet at lukke fremløb og retur og koble en havepumpe mellem fordelerne for at presse evt. luft rundt i systemet, men ved ikke helt om det vil hjælpe.

Jeg har samtidig overvejet at ændre fremløbet i stueetagen fra 22 mm pex til 18 mm pex og koble den til den eksisterende fordeler (midterst på tegningen), samt ændre fremløbet til den ene støbejernsradiator og vvb til 15 mm pex i stedet for hhv. 18 og 22 mm.

Jeg håber der er nogen der kan give en hjælpende hånd, da problemet lige nu hindrer os i at tage 1.sal i brug.

Mvh.
Finn

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 18:26
af sologbrænde
Hvor sidder din pumpe, og hvor stor er den ??

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 18:48
af fas
Pumpen er markeret som cirklen på tegningen, på den varme streng lige før shunten til fyret. Fyret er et helt nyt NBE/Black star og pumpen er en Grundfos 25/40 (så vidt jeg husker, er ikke hjemme) med autoadapt.

Det skal nævnes at hvis jeg lukker alle radiatorerne nedenunder, kan jeg få lidt varme på de fjerneste radiatorer på 1.sal (øverst til højre på tegningen)

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 19:04
af Ugelvig
Alt er luftet ud? Hvilket tryk kører du med i installationen? Tilstoppet rør?

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 19:08
af John Skov Jensen
Skift pumpen til en 25/60 i stedet. Når der både kælder, stue og 1st sal er 4 m løftehøjde i underkanten.

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 19:12
af Hjemme teori
Har du nogen steder rørene går op og ned igen og hvor du ikke kan lufte ud?

Det kan være mere end pumpen kan magte at presse sådan en luft prop ud. Der kan det være en god ide at bruge trykket når du åbner til at blæse igennem. Altså først åbne fremløb (og lukke igen) lufte ud og fylde vand på og så åbne returen med samme fremgangsmåde. (selvom det er for sent nu)

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 19:30
af fas
Alt er luftet ud. Jeg kører med lige under 2 bar. Installatøren sagde at pumpen så rigeligt kunne cirkulere til 1. sal også, så det er nok en 25/60.

Alle rørerne på 1.sal er nye og bør ikke kun være tilstoppede...det har været proppet af i etableringsperioden.

Mht. til rør der går op og ned, kan det være en mulighed. Jeg skal lige forstå dig rigtigt: Altså sætte tryk på systemet med lukkede fordelerrør...åbne for fremløb for at sætte tryk på radiatorerne...lukke for at lufte ud...og gentage denne procedure indtil luften i fremløbet er ude og derefter gøre det samme med returen? Det er aldrig for sent...jeg må jo bare tømme vandet af og prøve igen :D Jeg skal alligevel have monteret ventil til vvb (hvilket vvs'eren lige havde glemt da vvb blev installeret).

Der er altså ingen, der tror at rørdimensionerne og anlæggets udførelse kan være problemet? Det skal laves om på sigt, når undertagen skal laves og jeg vil derfor gerne ændre mindst muligt på det nu.

Og tak for svarene!

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 19:51
af Kigan
hva hvir du skruder helt op for trykket på pumpen ?

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 20:02
af Slettet 15549
Hej

Jeg har også 1 sal
Har godt nok en 25-60 pumpe men den kan heller ikke cirkulere varmen på autoadapt den køre nu på pp2 altså lys i nummer diode til højre for autoadapt
Og det virker bare nu
Måske det kunne hjælpe dig også

Ingen cirkulation/varme på 1.sal

: 12 nov 2013 20:24
af BWJ
Prøv at lukke shunt så der ikke shuntes på kedel, så får du sikkert varme