Side 1 af 1

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 07 nov 2013 21:38
af perhansen
Hej

Jeg har en woody v.6.69 som har fungeret upåklagelig i 1½ til 2år nu. Jeg stod for ikke mere end 10minutter siden og så at kedlen var på små 61grader, hvor maks er 60 og stop ved 70grader. Ydelsen stod dog stadig på dens maks som er 80% og det gjorde den hele vejen til at kedlen var 70grader og meldte så "STOP TEMP". Hvorfor virker moduleringen pludselig ikke mere?
Jeg har hverken ilt-styring eller andet fancy på. Lige nu kører den via tidsstyring på kedlen, men det er vel ikke årsagen?

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 07:10
af pille bruger
perhansen skrev:Hej

Jeg har en woody v.6.69 som har fungeret upåklagelig i 1½ til 2år nu. Jeg stod for ikke mere end 10minutter siden og så at kedlen var på små 61grader, hvor maks er 60 og stop ved 70grader. Ydelsen stod dog stadig på dens maks som er 80% og det gjorde den hele vejen til at kedlen var 70grader og meldte så "STOP TEMP". Hvorfor virker moduleringen pludselig ikke mere?
Jeg har hverken ilt-styring eller andet fancy på. Lige nu kører den via tidsstyring på kedlen, men det er vel ikke årsagen?

I autoberegning, står min effekt på 10% og maks effekt på 100% ?

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 07:53
af perhansen
Min står på min 10% og maks 80%. Grundet de maks 80% er at jeg har et 20kw anlæg, som nok er en smule for voldsom til at jeg kun fyrer i små 200kvm.
Ingen andrer bud til hvorfor den automatisk modulering ikke virker mere. Jeg må holde øje med fyret i løbet af i dag og se hvad der sker.

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 08:16
af J-B
Du skal prøve at tage strømmen fra styringen, åbne den og tag jumperen til batteribackup fra i ca 10 sekunder sæt den tilbage og start op igen.
Det kan være der er ophobet nogle fejl i styringen, den husker alle indstillinger -tiden, og er som sidst du justerede på den.

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 08:21
af pille bruger
perhansen skrev:Min står på min 10% og maks 80%. Grundet de maks 80% er at jeg har et 20kw anlæg, som nok er en smule for voldsom til at jeg kun fyrer i små 200kvm.
Ingen andrer bud til hvorfor den automatisk modulering ikke virker mere. Jeg må holde øje med fyret i løbet af i dag og se hvad der sker.
Prøv at sætte alle tal fra skema ind for 16 Kw brænder http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Lav en ny pille afvejning og sæt den ind.
Så skal du tilpasse skorstenstræk, prøv at starte med 3, og så reguler ned til flammen er lige så lang som herden.

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 09:04
af Hjemme teori
Først har du rettet noget som helst på det sidste?

Hvad er din PI?, for 3 dage siden var der en der havde stillet sin I et komma forkert!

Prøv evt. at se hvad der driver de 80%. I oversigterne på skærmen er der 4 forskellige billeder. Det sidste (pil ned) viser hvad din aktuelle drift % er sammensat af. P procenter og I procenter.

Hvis P feks er -15 og I er 95%, så kører dit fyr stadig maks (80%). Det kan komme af for stor I andel eller for lang tid om at nå drift temperaturen, og det kan faktisk opstå fordi du drosler fyret til 80%.

Helt gal afvejning kan også snyde din PI.

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 14:13
af perhansen
Nu har jeg stillet alle den indstillinger tilbage til standard. Brugte den funktion i styringen der hedder "standard værdier", så nu er alle indstillinger stillet igen og der er afvejet nye piller, 920g med svenske ikea piller. Jeg har ellers ikke ændret noget det sidste år, udover i tidsstyring.
Min pi ser således ud:
p-led 2,5
i-led 0.50
Effekt/minut 10%

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 17:23
af Hjemme teori
pille bruger skrev:
Prøv at sætte alle tal fra skema ind for 16 Kw brænder http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx
Lav en ny pille afvejning og sæt den ind.
Så skal du tilpasse skorstenstræk, prøv at starte med 3, og så reguler ned til flammen er lige så lang som herden.
Hej Michael

tror du man, med held, kan bruge tallene fra en BS1016, på en tasso kedel?

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 17:35
af Hjemme teori
perhansen skrev:Nu har jeg stillet alle den indstillinger tilbage til standard. Brugte den funktion i styringen der hedder "standard værdier", så nu er alle indstillinger stillet igen og der er afvejet nye piller, 920g med svenske ikea piller. Jeg har ellers ikke ændret noget det sidste år, udover i tidsstyring.
Min pi ser således ud:
p-led 2,5
i-led 0.50
Effekt/minut 10%
Det behøves ikke være forkert, men med en P på 2,5 ville jeg forvente en I på mellem 0.15 og 0.25.
Så det kan godt være der problemet ligger.

Det kan du som jeg skrev se når fyret kører ved at scrolle ned til den sidt drift oversigt hvor der vil stå som nedenfor

DRIFT__________100%
DIF= 17.7 D. SUM= 12.1
P= 100% I= 12% T= 100%


Her kan man se at P giver 100% drift + I der giver 12%, så fyret burde køre 112%, men her selvfølgelig "kun" 100%

Så prøv at kigge her og hvis din I står på mange procent når fyret skyder over, ville jeg prøve at sænke I til 0.2

Woody v.6.69 ikke modulerende mere

: 08 nov 2013 18:37
af pille bruger
Hjemme teori skrev:
Hej Michael

tror du man, med held, kan bruge tallene fra en BS1016, på en tasso kedel?
Ja, det kan du.
Alle tal er gode som et udgangspunkt, for man skal jo starte et eller andet sted.
Husk altid at kigge flammen, og stille luften hvis nødvendigt.