Side 1 af 1

A 1 fejlen

: 14 nov 2007 17:19
af TommyT
Hejsa......

hvordan får man sit baxi 2,5 droslet ned ?

jeg har pga ombygning nu den satans fejl A 1 3 - 4 gange om dagen ( for lille forbrug)

lige nu er der ca 100 m2 der skal opvarmes med gulvvarme

jeg har prøvet med ilt styring
jeg har prøvet med manuel instillinger 16 kw h og 8 kw lav

var der ikke noget med at man på den nye prom kunne gå i instalatør menu og drosle maskinen ned


mvh
tommyt

Re: A 1 fejlen

: 14 nov 2007 17:36
af thy
A-1 er ingen ild røgtemp under 90 grader længer end 30 min...

hvor tit renser du kedlen...
hvor tit renser du røgføler..
hvor tit pausefyrer du... og hvor længe varer sådan en pause(tænker ikke på den pause du kan indstille)

100m2 er jo ikke meget.... turbolatorene kan hæve røg temp hvis nogle tages ud
har du isoleret røgrørene det giver også lidt...