Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

for mange eltændinger

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Thuroe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220

for mange eltændinger

Indlægaf Thuroe » 30 okt 2013 21:37

Hej her på siden.


Har nu kørt i 3 uger - det kører bare men skal nok justeres.

Jeg har nu for mange el-tændinger. Har nogen et godt bud på hvorfor og hvordan dette undgås???

Jeg har netop anskaffet mig en føler til måling af røgtemp. Har nogen erfaringer med den. Er det rigtigt den kan give en ide om om rensning er påkrævet??

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thuroe

Hvis nogen har gode ideer om billedet kan blive bedre.

Mange hilsner fra

Thuroe


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

for mange eltændinger

Indlægaf pille bruger » 31 okt 2013 07:06

Du skal have aktiveret urstyringen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

xkfc

for mange eltændinger

Indlægaf xkfc » 31 okt 2013 12:57

Jeg ville lade urstyring ligge lige nu. Energiforbruget er stort nok til konstant drift, få først fyret trimmet. Når fyret kører 100% kan man begynde at lege med alle de sjove ting.

En stor del af tiden kører dit fyr perfekt, men en gang imellem går det helt i sving? har du en ide om hvad der sker? tænder, slukker store forbrugere? VVB?

MVH. Kenneth

Thuroe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220

for mange eltændinger

Indlægaf Thuroe » 31 okt 2013 19:55

Jeg har kun en 110 l vvb. og den kræver vel ikke meget. Skal jeg sætte føleren lidt ned??Jeg er lidt i tvivl om hvad det kan være. Fyret står i et isoleret rum med ringe udluftning kan det være fyret får for lidt luft- bør jeg sætte en ventil i?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

for mange eltændinger

Indlægaf pille bruger » 31 okt 2013 20:55

Thuroe skrev:Jeg har kun en 110 l vvb. og den kræver vel ikke meget. Skal jeg sætte føleren lidt ned??Jeg er lidt i tvivl om hvad det kan være. Fyret står i et isoleret rum med ringe udluftning kan det være fyret får for lidt luft- bør jeg sætte en ventil i?



Ja der skal klart være en friskluftventil.
Hvad er dine PI tal ?
Du skal også have opdateret styringen http://stokercloud.dk/version/
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Thuroe
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 12 okt 2013 21:06
Mit fyr: bs1016 v10styring
Areal: 220

for mange eltændinger

Indlægaf Thuroe » 31 okt 2013 21:08

mine P er 1.8 og I er 1,5

Opdatering af styringen foregår vel på nettet og ikke på kort er det ikke rigtigt.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

for mange eltændinger

Indlægaf pille bruger » 31 okt 2013 21:28

Thuroe skrev:mine P er 1.8 og I er 1,5

Opdatering af styringen foregår vel på nettet og ikke på kort er det ikke rigtigt.



Opdatering til sidste ny er på kort.
Prøv I = 0.10
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Google Adsense, Google Search Appliance og 0 gæster