Side 1 af 7

Hastighedsregulering på laddomat

: 24 okt 2013 20:30
af Bach
Har fået min nye laddomat 21-60 igang på kedlen, men jeg kan ikke få min temp. Op på kedlen på mere end 80 grader.
Laddomaten har 3 hastigheder af køre på - men manualen skriver den SKAL køre på trin 3...

Er der nogen der har eksperimenteret med at køre i trin 2?

Hastighedsregulering på laddomat

: 24 okt 2013 20:52
af Flemmingth
Prøv ! - Du kan altid hurtigt skifte til 3 igen, hvis kedeltemp. bliver for høj for dig.
Selv har jeg en trinløs regulering (ESR31D) styret af kedeltemp. for at holde kedlen på max. ydelse hele tiden, købt hos vvfs.dk.

Hastighedsregulering på laddomat

: 24 okt 2013 21:01
af John Skov Jensen
Det vigtigste er jo at der er præcis flow nok i kedlen til at den aldrig går i pause, selv når den yder maksimalt.
Så hvis det at køre på trin 2 stadig gør det muligt at få kedlen til at yde max uden at gå i pause, ja så er dit flow jo tilstrækkeligt.
Nu kan jeg ikke lige se hvilken størrelse kedel du har, men på min gamle atmos dc22s var trin to også fuld tilstrækkelig

Hastighedsregulering på laddomat

: 24 okt 2013 21:15
af Bach
Jeg har lige fået skiftet kedeltermostaten til sugeren, den slog fra ved 75 grader... Men det gør ikke så meget at sugeren stopper en gang i mellem - hellere det end 2000 liter lunkent vand :wink:

Kedel er en Alcon 3B på 27 kw.

Hastighedsregulering på laddomat

: 25 okt 2013 06:13
af John Skov Jensen
Afhængig af dimensionerne på din rørføring vil jeg også mene at trin2 burde være nok til de 27 kw.
Men det er bare at holde øje med termometerne og så lave en fyring med pumpen på trin 2

Hastighedsregulering på laddomat

: 25 okt 2013 08:51
af Bach
Det er ca 4 meter 5/4" rør u/svejsesøm indvendig og 3 stk. Lange bøjninger på både frem og retur.

Hastighedsregulering på laddomat

: 25 okt 2013 08:55
af John Skov Jensen
Så burde trin 2 kunne gøre det

Hastighedsregulering på laddomat

: 25 okt 2013 14:49
af Bach
Trin2 fik afgangstemperaturen op på 81 - 82 grader, men så ikke højre op.
Hvis jeg fik monteret en anden termostat i min laddomat - ville det så ikke hjælpe på afgangstemperaturen?

Hastighedsregulering på laddomat

: 25 okt 2013 15:02
af majland
Hvilken termostat sidder der i nu ?

Du kunne jo også bare lade pumpen stå på 3 og sætte en trinløs styring foran.

Jeg har til denne fyringssæson skiftet min ups pumpe til en alpha2 så jeg har en styring tilovers. Det er en lindab beregnet til at hastighedsregulere en motor til ventilation, men virker lige så godt på en pumpe. Jeg brugte den til at drosle min termovar væsenligt længere ned end trin1. Når jeg fyrer med træpiller var det alt for hurtigt.

Så er det bare at prøve sig frem til hvilken hastighed på pumpen der passer bedst til din situation.

Hastighedsregulering på laddomat

: 25 okt 2013 15:03
af John Skov Jensen
Jo, højere åbningstemperatur på termostaten giver højere fremløbstemperatur