Side 1 af 1

Eftermontering af eltænder

: 19 okt 2013 18:40
af Tomreren
Hej allesammen :-)

Jeg tænke om det er muligt at få sat en eltænder på mit baxi multiheat 1.5
Efter en stor brand hvor jeg har fået genopbygget mit hus har jeg det problem at jeg ikke har så stort et forbrug som før og nu står fyret bare og pause fyrer. Jeg har 125 kvm i 2 plan top isoleret med gulvvarme over alt. Og bruger træpiller. Jeg har prøvet at stille fyret efter en af de indstillinger jeg har set herinde som 'THY' har skrevet om. Håber der en nogen som har en ide til hvad jeg kan gøre.

Med venlig hilsen
Peter

Eftermontering af eltænder

: 19 okt 2013 18:50
af Brandsen
Halløj i forum,

Velkommen til !

Jeg vil foreslå du lige lister dine nuværende indstillinger her i tråden, fra begge menuer,
så er det nemmere at vurdere mulighederne for at drosle din Baxi lidt ned.

Eftermontering af eltænder

: 19 okt 2013 19:12
af Tomreren
Tak for det .
Her er mine indstillinger.
***-30
Høj 1.2
Lav 0.6
100%. luft 15. Sek 15
30-100 % luft 10. Sek 20
Min 10
Autodrift ingen lys i lamper
Asken er lysebryn/lysegrå

Håber det kan hjælpe lidt.

Mvh.
Peter

Eftermontering af eltænder

: 19 okt 2013 19:38
af Brandsen
Halløj i forum,

Ok, det tyder jeg som om du ikke har iltstyring monteret, det kunne ellers være en
rigtigt go' ide, især nu du har et super isoleret hus, og dermed langt mindre forbrug.

Men, uden iltstyring, så må vi nok har én med sort bælte på banen for at drosle lidt ned,
Dr. Thy kikker uvivlsomt forbi inden længe.

Hvad med trækstabilisator ? Det er et 'must have' på alle stokerfyr og pillefyr, giver en
langt mere jævn forbrænding, og sparer oven i købet lidt på pilleforbruget.

Eftermontering af eltænder

: 19 okt 2013 19:47
af Bigfoot
1. Der kan ikke eftermonteres tænder på en baxi.

2. få iltstyring. Det gør det hele så meget nemmere. Har det på min egen, og mit hus er knap 120kvm, og lige pt, kører den som en drøm, du kan jo bare kigge i min signatur, der kan du se min datalogning af fyret.

3. Når det er gjort, så kan Thy liste nogle indstillinger, som vil få dig ned og køre med noget kortere snegletider. Mine er f.eks H 1.0 L0.3, men det kan kun lade sig gøre med iltstyring.

Eftermontering af eltænder

: 20 okt 2013 09:37
af thy
Tomreren skrev:Tak for det .
Her er mine indstillinger.
***-30 ***-20
Høj 1.2***0,9
Lav 0.6***0,5
100%. luft 15. Sek 15
30-100 % luft 10. Sek 20
Min 10
Autodrift ingen lys i lamper
Asken er lysebryn/lysegrå

Håber det kan hjælpe lidt.

Mvh.
Peter

Eftermontering af eltænder

: 20 okt 2013 16:38
af Tomreren
Tak for det THY det er prøvet nu :-)

Jeg har et spørgsmål som går på at jeg ikke kan se hvad prom version jeg har , der vises kun 3 streger. Og kan kun komme ind i den ene menu ved at trykke på alarm reset og drift. Hvad er der at stille på i den anden menu og vil det hjælpe at skifte min chip i fyret og hvis det kan hjælpe skal der så også skiftes noget print??

Eftermontering af eltænder

: 20 okt 2013 18:57
af thy
Det er kun til iltstyring og flis revesering så det kan saktens køre uden ny prom uden iltstyring

Eftermontering af eltænder

: 20 okt 2013 19:00
af thy
Giv det lidt tid så ser vi på om der skal sænkes lidt mere på lav.

Kommer an på røgtemp