Side 1 af 1
Justering af C2
: 10 nov 2007 15:18
af jhjorsal
Jeg har en C2 kedel med shunt ventil, efterhånden som det bliver koldere trækker shunt ventilen mere af fremløbsvandet med retur og det resultere jo selvfølig i at på et tidspunkt bliver både hus og forbrugs varm vand for koldt, mit spørgsmål lyder så hvordan justere jeg det rigtigt ind, jeg mener jeg kan jo bare skrue op for brændsel og luft men jeg har jo også mulighed for at justere shuntventilens tilbageløbåbning så hvordan skal den egentlig stå før man justere det andet ind. Lige nu har jeg lukket for shunten for at presse mere varm vand ud men nu er mit returvand selvfølig for kort. hvordan gør jeg for at sikre mig at tilbageløbstemp er høj nok og samtidig får varmt vand nok frem
Re: Justering af C2
: 10 nov 2007 15:54
af thy
har du pumpe i shunt kredsen???
det betyder ikke noget at shunten blander varmt vand i returen det skal jo ikke varmes op...
så på den konto reder du ikke ekstra varme til huset...
flere piller og mere luft skal der til
Re: Justering af C2
: 10 nov 2007 17:22
af jhjorsal
Nej jeg har ikke pumpe på shunt kredsen, fint nok flere piller og mere luft men hvordan skal shunten stå, fuld åben eller hvad
Re: Justering af C2
: 10 nov 2007 17:51
af thy
når du ikke har pumpe på så skal du bare sørge for mindst 60grader på retur og max 15 graders forskel på frem og retur helst 5-10graders forskel...
jeg har pumpe i sløjfen så jeg har tit næsten samme retur og fremløb
Re: Justering af C2
: 11 nov 2007 13:34
af jhjorsal
Okay det med de 5-10-15 graders forskel havde jeg ikke hørt før, vil det sige at hvis jeg har 75 grader på fremløb så må jeg minimum have 60 på returen? Jeg troede det var det shunten skulle sørge for der var, for hvis jeg lukker helt for shunten så falder min retur til 15-20 grader. Problemet er at jeg ikke kan aflæse returen før efter shunten så jeg ved faktisk ikke hvad returen er før shunten, hvis shunten er åben.