Side 1 af 1

Diagram af ny styring.

: 10 okt 2013 10:54
af Johnsen6270
Go' daw alle sammen.

Har nogen af jer "kloge hoveder" lyst til, lige at tage et kig, på mit diagram og give jeres mening icon_cheesygrin.gif

Det er sådan jeg har tænkt mig, at strikke mit nye anlæg op.

Er det helt ved siden af, eller vil det fungere som det er meningen?

Håber på lidt respons fra jer :)

Diagram af ny styring.

: 10 okt 2013 16:50
af pll
du mangler en pumpe efter trevejs ventilen, ellers vil det ikke virke. Min erfaring er også at en manuel trevejventil (shunt) ikke kan bruges til ret meget, da fremløbstemperaturen vil variere alt efter forbrug. Jeg ville vælge enten en termostat styret eller en med motorventil styret fra anden styring.
Jeg ville også sætte en termostat styret shunt på gulvvarmen.

Mvh Peter

Diagram af ny styring.

: 10 okt 2013 18:24
af Johnsen6270
Jeg takker mange gange for dit svar. Er der en måde hvorpå jeg kan undgå at skulle have en pumpe mere? Har du et link til en anden ventil som vil være bedre til at styre fremløbs temperaturen?
Grunden til at gulvvarmen, som er på samme streng som radiatorne er sådan, er fordi dette er lavet sådan i forvejen. Der er i alt 3 af sådanne gulvvarme kredse på den streng.

Diagram af ny styring.

: 11 okt 2013 08:16
af Johnsen6270
Slet ikke andre der har erfaring eller kommentarer?

Diagram af ny styring.

: 11 okt 2013 16:09
af Jens
Det er svært at komme med meget nyt, - for Peter (pll) har lavet en meget præcis analyse af dit diagram :great:

Personligt har jeg en Watts-ventil til at regulere fremløbstemperatur til hus, det er en rimelige billig løsning og virker fint for mig, - den kan ikke holde temperaturen præcist ved stort forbrug, men om fremløb til radiatorer falder kortvarigt fra ønsket 50 grader til 40-45 grader, - har for mig ingen reel betydning.

Men en ekstra pumpe kommer du ikke udenom, hvis du vil regulere fremløb til hus uafhængigt af din kedeltemperatur og dens returtemperatur.