Side 1 af 1

Styring vvb

: 09 okt 2013 08:33
af Johnsen6270
Hej allesammen.

Jeg har lige et spørgsmål som jeg mangler svar på, så håber nogen kan hjælpe :)

Lige nu, har jeg en en Woody 20kw brænder, styring v.6,35, som er monteret i en ældre baxi kombi kedel. (olie/fastbrændsel). Den er monteret der hvor oliebrænderen sad engang. I denne kedel er der en indbygget vvb.

Da denne opsætning hverken er optimal, eller særlig økonomisk om vinteren, påtænker jeg mig at købe en 20-30kw Blackstar kedel m. semi rens og en metro 110L combi vvb. mm.

Her i sommers har jeg fint kunne varme vandet i vvb op ved hjælp af fyret, da kedel temp. og vvb temp. er meget tæt på det samme og den derfor fint har kunne regulere det. Temp. føler sidder på fremløbsrøret 20cm fra kedlen.

Hvordan gør jeg dette fremover om sommeren, når fyret skal regulere efter vvb temp.?


Mvh. Lars

Styring vvb

: 09 okt 2013 08:57
af lamborg
Det er nemt. BNår du har en chip 6.35 går du ind i styringen og fjerne den lus der ligger på xtn kontakt. Så trækker du en ledning ud og sætter en alm afb på. Når du bryder kontakten vil fyret gå i extern stop og kun starte når VVB kalder på varme. Men jeg synes du skal opgardere den gammel chip til en 6.85 eller havd de nu hedder idag det får du en meget bedre styring ud af for små penge. Du har haft samme mulighed har du også på baxi kedlen for det er jo ikke kedlen der styre brænderen .. men måske er kedlen ikke så økonomisk.
Se evt http://mhes.dk/ under sommerdrift / extern styring
Skriv lidt i din profil omkring forbrug osv