Jeg er ny bruger og har kun kørt i 14 dage med en scotte 16 kwh v 10 styring, jeg syntes jeg har et forholdsvist højt pilleforbrug, og ubrændte piller i askeskuffen, døgn forbrug jf skærm ca. 16 kg jeg har vejet pillerne af ca. Hver anden dag ligger på ca 1600 gram
Keddeltemp er sat til 65 grader rens 15 min 17 sek. 60% jeg har ca. 5 meter usoleret rør ved fyret, bliver lavet i løbet af en uges tid.
Nogle gode forslag :roll:

Kan ses her http://www.stokercloud.dk/dev/showconsu ... mac=olldag

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 20:59
af nasty
sæt rens til 10 min 4 sek 55%

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:00
af Kigan
jeg ville prøve at sætte rens til 10 min 6 sek 50% for det lyder som den blæser piller ned i asken.

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:04
af Kigan
hvor mange m2 opvarmer du?

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:12
af olldag
Ca 200 på radiatorer og ca 50 i gulvvarme plus 2 håndkældevarmere, radiatorene køre næsten ikke nu

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:15
af Kigan
måske det var en ide for dig at køre med ur styring ?

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:18
af Kigan
hva er dine p og i sat til? for det ser ud som den er længe om at komme op i temp når den skal varme op igen?

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:22
af olldag
Er vi enige om at p er den der står i pid opsætningen den står til 1.2
Og i står til 0.10

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:25
af Kigan
ja det er dem. jeg ville prøve at sætte p til 2,0 og i til 0,15 og se hva der giver. så din temp kurve kunne blive mere flad :)

Højt pilleforbrug piller i askeskuffen

: 07 okt 2013 21:32
af olldag
Det prøver jeg og så er det vil bare at vente et døgnstid og se