Side 1 af 3

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 07 okt 2013 14:53
af Ulrik
Er der nogen der ved hvor meget af virkningsgraden der forsvinder hvis man fjerner semirensen?
Og hører det under konstruktive ændringer som gør det ulovligt?

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 07 okt 2013 15:25
af nemocharley
Det ved jeg ikke noget om... men hvorfor vil du have semirensen ud?

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 07 okt 2013 15:44
af mgmone
Hej Ulrik
Hvis din rumtemp er 20° ilt er 9% røg er 70 ° vil en forøgelse af røg temp til 95° gi ca 1,5% ekstra tab
Hilsen Karsten

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 07 okt 2013 19:27
af pille bruger
Ulrik skrev:Er der nogen der ved hvor meget af virkningsgraden der forsvinder hvis man fjerner semirensen?
Og hører det under konstruktive ændringer som gør det ulovligt?


http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Se manual side 27 pkt. 10

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 08 okt 2013 12:53
af Ulrik
nemocharley skrev:Det ved jeg ikke noget om... men hvorfor vil du have semirensen ud?
Fordi det PISSER ud med røg fra begge toplåger når den lukker ned. Blæseren kører 100% og kedlen kan ikke komme af med røgen.
Ligeledes ryger den ved opstart.
Går ud fra at fjernelse af semirensen vil give et mindre tryk i kedlen
mgmone skrev:Hej Ulrik
Hvis din rumtemp er 20° ilt er 9% røg er 70 ° vil en forøgelse af røg temp til 95° gi ca 1,5% ekstra tab
Hilsen Karsten
pille bruger skrev:


http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Se manual side 27 pkt. 10
Takker :great:

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 08 okt 2013 13:12
af triumph
Det gør min fars og mit også. Tætheden på fyret er ikke noget at skrive hjem om.
Men er det ikke bare og hive den op og se om det hjælper ?
Hvis det ikke hjælper er det jo ligemeget om det har indflydelse på virkningsgraden
Kan man reducere blæserhastighedden ?

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 08 okt 2013 13:31
af levi
Ulrik skrev: Fordi det PISSER ud med røg fra begge toplåger når den lukker ned. Blæseren kører 100% og kedlen kan ikke komme af med røgen.
Ligeledes ryger den ved opstart.
Går ud fra at fjernelse af semirensen vil give et mindre tryk i kedlen


Takker :great:
Prøv punkt 7, - og spray også lige alle glassnore med WD40 - eller multi2000 spray :great:

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 08 okt 2013 13:42
af triumph
Det er ok man prøver at være konstruktiv (Hvis der ikke er andre mulighedder icon_cheesygrin.gif )
Men det er sku ikke iorden at man skal åbne bypass (eller pille semirens ud) fordi kedlen er utæt.
Alle 3 kedler er relativt nye, og burde derfor ikke være utætte.
Min har fået wd40 adskellige gange, uden nogen synlig ændring (altså lågen).

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 08 okt 2013 13:46
af levi
triumph skrev:Det er ok man prøver at være konstruktiv (Hvis der ikke er andre mulighedder icon_cheesygrin.gif )
Men det er sku ikke iorden at man skal åbne bypass (eller pille semirens ud) fordi kedlen er utæt.
Alle 3 kedler er relativt nye, og burde derfor ikke være utætte.
Min har fået wd40 adskellige gange, uden nogen synlig ændring (altså lågen).
Bypass er der netop for at kunne hæve trækket hvis det er nødvendigt, - det mister du ikke synderlig virkningsgrad ved - man forøger blot trækket igennem kedlen.

Virkningsgraden falder kun hvis man fjerner semirensen - virkningraden falder her med 1-2 procent.

Jeg har stadig den første kunde tilgode der har måtte fjerne semirensen!

Fjerne semirensen, tab af virkningsgrad

: 08 okt 2013 14:08
af levi
P.S Træk/skorstensforholdene skal være optimale på de nye blackstar kedler, - i Ulriks tilfælde ved jeg de er optimale, - og de røgproblemer han har skal justeres væk.

I dit tilfælde triumph - og din fars, - er jeg ikke bekendt med skorstensforholdene?, - hvad er lysningen på jeres skorstene, - og har I foring i skorstenen ?

Jeg kan huske jeg snakkede med din far om en foring, - men det ville han ikke ofre til at starte med, - er du sikker på hans skorsten er optimal - det kunne tyde på at hverken hans skorsten - eller din skorsten er optimale til moderne kedler?...