flow målere.

: 05 okt 2013 21:52
af Kigan
Hej.

Jeg får nogle vilde udsving på min flow målere. hvor den i kort tid vister over 2000 l/h, kan man gøre noget ved det ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=kevinh

flow målere.

: 05 okt 2013 21:56
af levi
Kigan skrev:Hej.

Jeg får nogle vilde udsving på min flow målere. hvor den i kort tid vister over 2000 l/h, kan man gøre noget ved det ?
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=kevinh
Det indikerer dit forbrug er MEGET variabelt - beskriv dit anlæg, - er det radiatorer eller gulvvarme...

Hvad styrer dine varmeaftagere ?

flow målere.

: 05 okt 2013 22:01
af fbn
Det der ligner luft i system.
Når sådan en luftbobbel kommer forbi
Måler kan den smutte rigtig højt op i omdrejninger.

Så ja udluft udluft og udluft så forsvinder det med tid

flow målere.

: 05 okt 2013 22:03
af levi
fbn skrev:Det der ligner luft i system.
Når sådan en luftbobbel kommer forbi
Måler kan den smutte rigtig højt op i omdrejninger.

Så ja udluft udluft og udluft så forsvinder det med tid
Jeps - det kan også være luft - men sådanne udsving sker oftest ved ny installerede anlæg - men det kan også skyldes et system der ikke er skruet optimalt sammen..

flow målere.

: 05 okt 2013 22:10
af Kigan
det er radiatorer 8 stk. og det er termostaten på dem der styre styre det :)

jeg ved om det kan være luft for min rør føring er på loftet og så skal den presse luft bobbel 3m lodrat ned røret går uden min gårds plads ud til fyrrummet og når de kommer op af gulvet sider auto udlufter.

flow målere.

: 05 okt 2013 22:13
af levi
Kigan skrev:det er radiatorer 8 stk. og det er termostaten på dem der styre styre det :)

jeg ved om det kan være luft for min rør føring er på loftet og så skal den presse luft bobbel 3m lodrat ned røret går uden min gårds plads ud til fyrrummet og når de kommer op af gulvet sider auto udlufter.
Det system du har - er det system der hedder "overfordeling" - det er simpelthen noget af det værste der er opfundet - og en KÆMPE luftsamler, - luft er med garanti dit problem.

Du må have luftet systemet ordentligt ud :great:

flow målere.

: 05 okt 2013 22:15
af Kigan
og når jeg har radiatorer på 1 sal så der sider de jo højere end rørene ?

flow målere.

: 05 okt 2013 22:18
af levi
Kigan skrev:og når jeg har radiatorer på 1 sal så der sider de jo højere end rørene ?
Ja dine radiatorer på 1 salen virker som luftpotter - luften burde havne der.... Så luft ud der til at starte med :great:

flow målere.

: 05 okt 2013 22:23
af Kigan
det må jeg prøve i morgen ;)

flow målere.

: 06 okt 2013 13:43
af Kigan
så fik jeg luftede ud i dag, der var luft i den ene radiatorer på loftet :) så må vi se hva der sker nu.