Side 1 af 2

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 12:54
af martin1977dk
Hej. Min nabo har et 4 år gammkt scotte 24 kw, som godtnok er for stort til huset. Men han tænder det idag, og der kommer røg i fyrrum. Vi har lige skiftet til en 2farad kondensator på blæser( vi har ikke tjekket/ændret opsætning på blæs.), men ellers ikke nogen ændringer siden sidste sæson. Skorsten er 4 m med lysning på 30X30 cm og trækstabilisator 1 m fra top.

Det virker simpelthen som om røg ikke kan komme ud :-/ nogen bud????

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 13:16
af batman100
Blæseren suger i stedet for at blæse?

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 13:30
af Vangsgaard
Har i tjekket om skorstenen er indtaget af fuglereder eller lignende?

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 13:30
af T-mek
martin1977dk skrev:Hej. Min nabo har et 4 år gammkt scotte 24 kw, som godtnok er for stort til huset. Men han tænder det idag, og der kommer røg i fyrrum. Vi har lige skiftet til en 2farad kondensator på blæser( vi har ikke tjekket/ændret opsætning på blæs.), men ellers ikke nogen ændringer siden sidste sæson. Skorsten er 4 m med lysning på 30X30 cm og trækstabilisator 1 m fra top.

Det virker simpelthen som om røg ikke kan komme ud :-/ nogen bud????
Skorstenen kunne være stoppet, evt. med fuglerede.... ?

Håber du mener 2µF kondensator..... hehe new10
En 2 Farad kondensator skal sidde på vægbeslag til en brandslukker, for den er stor... new15

Som der bliver skrevet, det lyder jo som om den kører baglæns, kan i have fået pillet så meget ved ledningerne til den blæser motor at i er kommet til at sætte kondensatoren over på nogen forkerte ledninger ??

Er det muligt at få et billede af de klemmer hvor den er monteret ?

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 13:37
af martin1977dk
Vi har tjekket skorsten og kedel for tilstopning. Og ja 2 uf selvfølgelig ;-)

Det eneste der er pillet ved er kondensatoren, og mener nu den kører den rigtige vej. Når vi slukker fyr, og det køler ned med fuld blæs, så står der en kæmpe "røgprop" ud gennem skorsten (sort røg).

Skal se om jeg kan skaffe billeder. :-)

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 13:39
af pille bruger
martin1977dk skrev:Vi har tjekket skorsten og kedel for tilstopning. Og ja 2 uf selvfølgelig ;-)

Det eneste der er pillet ved er kondensatoren, og mener nu den kører den rigtige vej. Når vi slukker fyr, og det køler ned med fuld blæs, så står der en kæmpe "røgprop" ud gennem skorsten (sort røg).

Skal se om jeg kan skaffe billeder. :-)
Hvilken version styring der der ?
4 eller 6 ?
Så er det nemmere at vise hvordan man justerer blæser tal.

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 13:45
af T-mek
Har man kontrolleret at vinge på blæser ikke er fyldt med skidt ?

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 13:55
af martin1977dk
Version 6

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 14:06
af Havmand
Det er ikke fordi der sidder en kuldeprop i skorstenen... Prøv at smide et par sider sammenkrøllet avis med ild i ind i skorstenen, når scotten tænder op.

Røg i fyrrum

: 28 sep 2013 14:37
af pille bruger
martin1977dk skrev:Version 6
Så er det nemt, ind i menu blæser.
Her er nogle tal du kan starte med http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0108mm.pdf
Tag hele brænderen ud, og se og mærk at blæseren giver luft den rigtige vej.
Kører blæseren ikke rundt, er startkondensatoren - ledningerne, forkert monteret.
Lav en ny pilleafvejning, så er den fejlmulighed udelukket.