Returvand temperatur KL15
: 07 nov 2007 10:13
Lidt hjælp søges.
Mit retur vand er kun ca 50 grader (fremløb omkring 70grader)
Jeg har en kobberørs shunt mellem fremløb og returvandet ca 2 m fra kedlen.
Det er bare en passiv shunt - ingen punpe eller ventiler.
info:
Anlægget er helt nyt, det erstatter et gammelt stoker.
Huset har været nedkølet en god uges tid og anlægget blev startet mandag, og er efterhånden rimelig gennemvarmet igen. Dog er gulvvarmen stadig ikke helt på plads.
Da jeg havde det gamle stoker var returvandet OK (60-65grader - ved fremløb på 70 grader)
det eneste der er ændret ved det nye fyr KL15 er rørføringen til kedlen - intet andet.
Nogen forslag til hvad jeg kan gøre, idet jeg jo har læst mig til at returvandet ind i kedlen helst skal være minimum 60 grader.
Med venlig hilsen
Michael.