Returvand temperatur KL15

: 07 nov 2007 10:13
af agentjensen
Lidt hjælp søges.

Mit retur vand er kun ca 50 grader (fremløb omkring 70grader)

Jeg har en kobberørs shunt mellem fremløb og returvandet ca 2 m fra kedlen.
Det er bare en passiv shunt - ingen punpe eller ventiler.

info:
Anlægget er helt nyt, det erstatter et gammelt stoker.
Huset har været nedkølet en god uges tid og anlægget blev startet mandag, og er efterhånden rimelig gennemvarmet igen. Dog er gulvvarmen stadig ikke helt på plads.
Da jeg havde det gamle stoker var returvandet OK (60-65grader - ved fremløb på 70 grader)
det eneste der er ændret ved det nye fyr KL15 er rørføringen til kedlen - intet andet.

Nogen forslag til hvad jeg kan gøre, idet jeg jo har læst mig til at returvandet ind i kedlen helst skal være minimum 60 grader.

Med venlig hilsen


Michael.

Re: Returvand temperatur KL15

: 07 nov 2007 10:34
af thy
ja mindst 60 grader..... men der må heller ikke være mere end 15 graders forskel på frem og retur...

det giver også risiko for konsendens/tæring :shock:

Re: Returvand temperatur KL15

: 07 nov 2007 10:51
af agentjensen
Ja og et råd til hvordan jeg løser det :D :D :D

Re: Returvand temperatur KL15

: 07 nov 2007 10:56
af thy
jeg er mest til pumpe og termisk shunt... det bruger jeg selv og det virker bare...

skal din løsning virke skal det nok side tætere på kedlen...

levi ved sikkert hvad de plejer at anbefale til en kler :great:


ps måske fejl viser tempføler...

Re: Returvand temperatur KL15

: 07 nov 2007 14:20
af Brian B
hej
nu siger du kobberrørs shunt, jeg havde en lejlighed hvor der var galva rør efter kobberrør og det gav tærring i en bøjning som blev utæt pga kemien mellem de 2, ved ikke om det osse gælder sort rør men det kan være der er et klogt hovede her inde der ved det ?

Re: Returvand temperatur KL15

: 07 nov 2007 15:04
af levi
Det er galvanisk tæring du der omtaler Brian B - det forekommer ikke på et lukket centralvarmeanlæg, uanset hvad det er lavet i (Vandet er ikke iltet, og kan derfor ikke få tæringsprocessen igang).

Jeg er enig med Thy, en shunt som styres af en pumpe og en termostat af den ene eller anden slags er helt klart den bedste, og sikreste måde hvorpå man laver en shunt.

Jeg anbefaler normalt en Watts ventil 3/4" og en dertilhørende termostat på 20 - 70 Grader (Så kan man selv bestemme shuntens temp. i modsætning til en alm. shuntventil).

Hvis du ringer til mig på 98990303 skal jeg gerne sende dig en håndskitse over hvordan du laver shunten, og også med hvilke komponenter vi anbefaler med dertilhørende vvs-numre.

Re: Returvand temperatur KL15

: 08 nov 2007 07:22
af agentjensen
Tak for hjælpen - alle.

Jeg skruede igår temperaturmåleren af og satte den i kogende vand og den kom kun op på 90 grader - så mon ikke jeg lige skal prøve en ny måler først :-)
Den koster jo ikke mange kroner..... :-)

Vender tilbage med resultat.

Michael / Agentjensen

Re: Returvand temperatur KL15

: 19 nov 2007 10:42
af agentjensen
Jeg har nu en ny temperaturmåler på.

Når jeg sætter kedeltemperatur til 72 grader, så er tilbageløbstemperatur omrking de 60grader.

Desværre er mit pilleforbrug højt - se andet indlæg - hjælp søges :-)

/michael.