Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 21:42
af Banner30
Hej forum

Har en woody black star kedel 16 kw med styring version 6,75, og spørgsmålet er om man ikke kan få cirkulationspumpen til at kører konstant. Den slukker sammen med fyret, men det er irriterende, cirkulationspumpen er koblet som vist i manulen så den trækkes af udgang L5.

Vh Anders.

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 21:43
af levi
Banner30 skrev:Hej forum

Har en woody black star kedel 16 kw med styring version 6,75, og spørgsmålet er om man ikke kan få cirkulationspumpen til at kører konstant. Den slukker sammen med fyret, men det er irriterende, cirkulationspumpen er koblet som vist i manulen så den trækkes af udgang L5.

Vh Anders.
Hvorfor er det træls - det er jo netop sådan det skal virke ? :shock:

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 21:46
af pille bruger
Hvis du stiller pumpe start og pumpe stop på 0 ( nul ) så vil pumpen køre så længe der er strøm på styringen.

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 22:14
af Banner30
Sådan det skal virke..? Jamen når den har opnået max temp. og stopper ned, så slukker cirkulationspumpen. Når vandet ikke cirkulerer så går der jo lang tid før den starter igen... radiatore bliver kolde og temperatur falder i huset, kan jeg ik se fornuften i....

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 22:17
af pille bruger
Banner30 skrev:Sådan det skal virke..? Jamen når den har opnået max temp. og stopper ned, så slukker cirkulationspumpen. Når vandet ikke cirkulerer så går der jo lang tid før den starter igen... radiatore bliver kolde og temperatur falder i huset, kan jeg ik se fornuften i....
Altså, den skal ikke nå maks temperatur og lukke ned.
Den skal køre hele tiden, lige til du eller urstyringen stopper fyret.

Hvad har du sat Diff over på ?

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 22:22
af Banner30
Kigger lige imorgen..... Når kun en radiator er åben kommer den jo højt op i temp. og lukker så ned. Mit gæt ville være den er sat til 60 grader med diff på 10.

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 22:24
af pille bruger
Banner30 skrev:Kigger lige imorgen..... Når kun en radiator er åben kommer den jo højt op i temp. og lukker så ned. Mit gæt ville være den er sat til 60 grader med diff på 10.
Ok, men når både pumpe start og stop står på 0, vil pumpen køre hele tiden.
Er pumpen rigtig monteret ? ( kig manual )

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 18 sep 2013 22:30
af Banner30
Jeg tager et kig imorgen og vender tilbage... Takker for hjælpen ind til vidre....

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 21 sep 2013 17:37
af Banner30
Hej igen...
Her er som fyret er indstillet.. Kedel temp. 62, kedel diff over 5, kedel under 5, VVB 54, VVB diff 5, pumpe start 0, pumpe stop 80, ekst stop temp off, ekst diff temp 1....
Cirkulationspumpe koblet så fase i L5 & nul i N.

Drift af cirkulationspumpe software 6.75.

: 21 sep 2013 17:52
af pille bruger
Banner30 skrev:Hej igen...
Her er som fyret er indstillet.. Kedel temp. 62, kedel diff over 5, kedel under 5, VVB 54, VVB diff 5, pumpe start 0, pumpe stop 80, ekst stop temp off, ekst diff temp 1....
Cirkulationspumpe koblet så fase i L5 & nul i N.

Lige et par småting.
Diff over på kun 5 vil give ekstra mange stop - start, øg den til 10 eller 15
Pumpr stop 80 , det er mere end rigeligt. Sæt den til 0 ( nul )