Pumpestart

Indlægaf godsejeren » 15 sep 2013 14:19

Hej folkens

Lige et hurtigt spørgsmål angående pumpestart. Jeg har sat min på 65 grader og en kedeltemp på 70 grader. Er det en ok :) indstilling ?
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Slettet 15549

Pumpestart

Indlægaf Slettet 15549 » 15 sep 2013 14:29

godsejeren skrev:Hej folkens

Lige et hurtigt spørgsmål angående pumpestart. Jeg har sat min på 65 grader og en kedeltemp på 70 grader. Er det en ok :) indstilling ?


Jeg vil jo mene det er lidt højt
Jeg køre selv med 50 grader pumpestart ( jeg siger ikke at det er det rigtige)
Hvorfor vil du have den til at starte så sent?

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1113
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Areal: 140
Brændsel: Biopellets din plus
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 36 gange

Pumpestart

Indlægaf godsejeren » 15 sep 2013 18:05

For at komme så tæt på kedeltemp som muligt og dermed en retur der ikke kommer for langt ned når den begynder og cirkulere med vandet.
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7430
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Pumpestart

Indlægaf pille bruger » 15 sep 2013 18:10

godsejeren skrev:For at komme så tæt på kedeltemp som muligt og dermed en retur der ikke kommer for langt ned når den begynder og cirkulere med vandet.


Der sker intet ved at returen er kold ved opstart.
Kig under askeskuffen.
Er der kondens der, har du problemer, ellers ikke.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1113
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Areal: 140
Brændsel: Biopellets din plus
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 19 gange
Modtaget likes: 36 gange

Pumpestart

Indlægaf godsejeren » 15 sep 2013 18:18

Jeg har ingen problemer med kondens overhovedet men jeg snakkede bare med brugeren mhes til nbe åbenthus og han kørte så vidt jeg husker med pumpestart rimelig tæt på kedeltemp.det er vel for hurtigere at få en drifsvarm kedel.
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7430
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Pumpestart

Indlægaf pille bruger » 15 sep 2013 18:32

godsejeren skrev:Jeg har ingen problemer med kondens overhovedet men jeg snakkede bare med brugeren mhes til nbe åbenthus og han kørte så vidt jeg husker med pumpestart rimelig tæt på kedeltemp.det er vel for hurtigere at få en drifsvarm kedel.



Det er fint nok, men ikke altid en fordel.
Det kan give et stort temperatur sving, når man sætter start temp så højt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.