Side 1 af 4

Ny i klubben

: 11 sep 2013 08:31
af hkpower27
Hej alle. Har endelig fået min bio18 mont, og startet, og den kører sådan set fint, hele dagen igår lå den på 58 kt, 90 rt og 100 ydelse. Fyrer med balinek piller, og her til morgen var kt nede på 48 grader men stadig 100 ydelse, der var ingen forbrug på varmen(gulvvarme). Skal det være sådan og kommer den selv op på ca 60 grader igen(har jeg fået at vide den skal). Sorry hvis spørgsmålene er dumme :)

Ny i klubben

: 11 sep 2013 10:44
af pendec
du skal sætte tilførsel af piller højere op, så den kan regulere op/ned i ydelse. 100% betyder jo at når der kræves mere, så kan den ikke presse mere, og KT går nedad igen. :)

Så op med træpiller / tilførsel (er den 1.00, så er 1.20 nok det du skal vælge)

Ny i klubben

: 11 sep 2013 11:31
af hkpower27
Super har også lige skruet den lidt op, var faktisk helt nede på 0,50 :).

Ny i klubben

: 11 sep 2013 21:31
af Dinsen
Jeg håber din fejer har godkendt det, bio18 måtte ikke opstilles efter d 1/7

Ny i klubben

: 11 sep 2013 23:06
af hkpower27
Yes har han , no problem :) , har bare ikke fået det op og køre før nu, men hold keft hvor er det dejligt at slippe for regninger fra DONG. :)

Ny i klubben

: 12 sep 2013 08:04
af hkpower27
Stod op her til morgen og fyret var brændt ud , det var som om pillerne sad fast lige inden de kommer ud i skålen, nogle ideer omkring det :).

Ny i klubben

: 12 sep 2013 08:36
af pendec
det er nok en kombination af tilførsel + træk . har du træk regulator på? det kan være flammen som vender tilbage i slidsken , og så brænder den nedfaldne piller fast og lukker for hullet.

træk testen kan være en lighter som du holder inde i kedel , oppe i toppen (afhænger af kedel), så skulle flammen jo gerne vende ind mod væg inde i kedel og ikke stå lige op.

Ny i klubben

: 12 sep 2013 08:56
af hkpower27
Yes har stabelisator på , det ka vel ikke ha noget med pause fyringen og gøre, har jo næsten intet for brug, kun lidt til gulvvarme et par gange om dagen .

Ny i klubben

: 12 sep 2013 09:14
af pendec
har aldrig brugt pause fyringen, da det desværre hurtigt resulterer i slukket flamme og bio18 er ikke så intelligent at den tænder op igen under pausefyring men kun smider flere piller på.

så jo, du har nok ret, har du flere pausefyringer , så er det nok der den fejler.

Ny i klubben

: 12 sep 2013 09:22
af hkpower27
Ok har overvejet om man sku lave noget mere forbrug , eller begynde at kigge lidt på de indstillinger andgående pause fyring/sommerfyring :)