Side 1 af 1

ingen liv i Baxien

: 08 sep 2013 22:26
af flemming paulsen
Jeg ved det er lige lovligt meget at forlange, men jeg ville høre om der er nogle bud på hvad der er galt
Efter at strømmen gik (en kortslutning) - fyret stod på stand-by dvs uden varme men tændt i displayet-,har jeg ikke kunne tænde for Baxien, hfi relæet slår fra som om der er noget der er kortsluttet men spørgsmålet er hvorfor dog det og hvad kan det være der evt er kortsluttet gode råd modtages og evt spørgsmål besvares

ingen liv i Baxien

: 08 sep 2013 23:32
af T-mek
flemming paulsen skrev:Jeg ved det er lige lovligt meget at forlange, men jeg ville høre om der er nogle bud på hvad der er galt
Efter at strømmen gik (en kortslutning) - fyret stod på stand-by dvs uden varme men tændt i displayet-,har jeg ikke kunne tænde for Baxien, hfi relæet slår fra som om der er noget der er kortsluttet men spørgsmålet er hvorfor dog det og hvad kan det være der evt er kortsluttet gode råd modtages og evt spørgsmål besvares
(Jeg ved ikke så meget om Baxi)

Men her er mit bud alligevel.

Hvis dit HFI relæ kobler ud er der en fejlstrøm, enten mellem nul & jord eller en fase & jord.
Du kan tage en komponent fra på dit fyr af gangen og på den måde lokalisere hvad der giver problemet.
Prøv f.eks at afbryde stikforbindelse bag på styring til din cirkulationspumpe og tænd igen...
(hvis din pumpe er tilsluttet der naturligvis)
OK, ja / nej ?

Hvis det ikke er det, så må du gå videre med at fjerne spændingsforsyning til f.eks. iltstyring, sneglmotor, kedelføler, motorværn og evt. støjkondensator...

Fejl kan også være på print i styring, hvis printpladen er støvet / beskidt kan der nemt opstå "krybestrøm".
Blæs den ren med en omgang trykluft.

ingen liv i Baxien

: 09 sep 2013 07:03
af thy
er pumpen sat til baxien kunne den afmonteres i stiket..


er der kommet fugt ind i styringen?

kortslutningen har vel ikke taget mere med?

ingen liv i Baxien

: 09 sep 2013 07:10
af triumph
min kammerat oplevede at syr ventil udløste, så der kom vand i blæser motoren, der røg hfién også.
4 timer i ovnen ved 80 c, så var motoren ok igen

ingen liv i Baxien

: 09 sep 2013 21:21
af flemming paulsen
Jeg takker for jeres tid og for alle jeres svar, jeg har fundet fejlen, og det var en/et RFI Three phase filter (jeg selv har monteret sidste år) der var årsagen til kortslutningen, det var et skud i tågen da jeg prøvede at fjerne den og bingo, ingen kortslutning, den har åbenbart fået en fejlstrøm eller et eller andet siden den stod af, så nu køre fyret upåklageligt igen :)

ingen liv i Baxien

: 09 sep 2013 22:47
af T-mek
flemming paulsen skrev:Jeg takker for jeres tid og for alle jeres svar, jeg har fundet fejlen, og det var en/et RFI Three phase filter (jeg selv har monteret sidste år) der var årsagen til kortslutningen, det var et skud i tågen da jeg prøvede at fjerne den og bingo, ingen kortslutning, den har åbenbart fået en fejlstrøm eller et eller andet siden den stod af, så nu køre fyret upåklageligt igen :)
Er det et radiostøj filter ?
Har du haft problemer med støj fra fyret ?

ingen liv i Baxien

: 10 sep 2013 21:09
af flemming paulsen
T-mek skrev:
Er det et radiostøj filter ?
Har du haft problemer med støj fra fyret ?
Ja T-mek
det havde/har jeg (nok igen) at når sneglemotoren køre "klikker" det i mine højtaler til pc'en og det kunne det filter fjerne