Ingen cirkulation i anlæg
- fbn
- Stoker IV
- 11
- Indlæg: 119
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
- Kontakt:
Ingen cirkulation i anlæg
Bare for at forstå tegning, er det noget som det her bare med åben ekspedition ??
Sidder der flow måler i system ( så kan der side indgangsfilter som er total stoppet)
Køre du den rigtige vej igennem VVB ???
Er der slet ikke radiator koblet på ??
Er det etkreds eller to kreds system ?????
Har du monteret nogle envejs ventiler ????
Har du nogle motor eller magnetventiler monteret ???? hvis ja hvor ????
Sidder der flow måler i system ( så kan der side indgangsfilter som er total stoppet)
Køre du den rigtige vej igennem VVB ???
Er der slet ikke radiator koblet på ??
Er det etkreds eller to kreds system ?????
Har du monteret nogle envejs ventiler ????
Har du nogle motor eller magnetventiler monteret ???? hvis ja hvor ????
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Blevet takket: 2 gange
Ingen cirkulation i anlæg
Der er ingen VVB styring endnu. der er to kuglehaner til VVB fremløb og retur, så der kan skiftes VVB uden at tømme det hele, (fremløbsventilen kan selvfølgelig bruges som en slags styring) så der er frit løb gennem det hele uden noget som helst til at forhindre det, Vender tilbage efter imorgen
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
-
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 311
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ingen cirkulation i anlæg
Kan det ikke tænkes det er Meter vandsøjle (Mvs) at det manometer viser.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
-
- Stoker IX
- 12
- Indlæg: 389
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Ingen cirkulation i anlæg
Jeg ville placere luftpotte på tilgangsside pumpe, ud fra den simple betragtning at luften samles oppe i potten og ikke i pumpen da pumpen er lavet til at cirkulere vand og ikke luftnewpas skrev:Jeg vil stadig placere luftpotte på afgangsside pumpe!
-
- Stoker III
- 13
- Indlæg: 74
- Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
- Blevet takket: 2 gange
Ingen cirkulation i anlæg
Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
Jeg har formuleret mig uklart, jeg har åben ekspantion, det anlæg jeg har bygget hos min datter er lukket.
Jeg har formuleret mig uklart, jeg har åben ekspantion, det anlæg jeg har bygget hos min datter er lukket.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Ingen cirkulation i anlæg
Det anlæg du har tegnet og har problemer med, er det dit og dermed med åben ekspantion?
-
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1713
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Ingen cirkulation i anlæg
Du kan da ikke stå og se på at manometer viser 4bar med åben ekspansion. Det betyder at ekspansionsbeholderen sidder i en højde af mindst 30meter!!
-
- Stoker VIII
- 12
- Indlæg: 311
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 2 gange
Ingen cirkulation i anlæg
kommer der vand ud når du aktiverer sikkerhedsventilenGamlehoejbenn skrev:Nej, det er bar og ikke mvs, sikkerhedsventilen er defekt, og jeg står og venter på at vandet løber "ovenud" det gør det ikke, så glor jeg på barmåleren og ser at den er på 4bar, lukker omgående for vandet. Så det er trykprøvet.
Jeg har formuleret mig uklart, jeg har åben ekspantion, det anlæg jeg har bygget hos min datter er lukket.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Ingen cirkulation i anlæg
Jeg tror der bliver snakket forbi hinanden.
Anlægget, der har problemer er hos datteren, og det er et lukket anlæg.
Lad loftpotten sidde foran pumpen, det er mest naturligt.
Der kan være flere årsager til, at du ikke har gennemgang i systemet.
En gummipakning ved pumpen, er måske uden hul i midten.??
Pumpen vender forkert. ??
En ventil er lukket. ??
Men som det er tegnet, så ser det godt nok mærkeligt ud, at der igen gennemgang er.
Skriv gerne lidt mere, så vi kan følge med. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt.
Anlægget, der har problemer er hos datteren, og det er et lukket anlæg.
Lad loftpotten sidde foran pumpen, det er mest naturligt.
Der kan være flere årsager til, at du ikke har gennemgang i systemet.
En gummipakning ved pumpen, er måske uden hul i midten.??
Pumpen vender forkert. ??
En ventil er lukket. ??
Men som det er tegnet, så ser det godt nok mærkeligt ud, at der igen gennemgang er.
Skriv gerne lidt mere, så vi kan følge med. Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt.