Side 1 af 2

Tror jeg fyrer for mager

: 30 aug 2013 23:16
af S-reisenhus
Hej med jer jeg er den glade ejer af en scotte 10 kw

Jeg tror den tænder for tit da jeg har haft den en måned og den har tændt 326 gange kan også se at når den kører lav last blinker den tit for intet lys og synes også at når den kører er der en aflang flamme hvor der kommer lidt stjerner fra.

Jeg har lige afvejet piller og det blev til 1216

Alt andet står på standard

Håber i kan hjælpe mvh sune

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 06:47
af Slettet 15424
Hej

Hvilken styring har du? Hvis det er V6 kan du hæve skorstenstræk til 1 og se om der hjælper eller sænke blæserhastighed.
Kører du med urstyring eller ekstern kontakt?

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 06:53
af T-mek
S-reisenhus skrev:Hej med jer jeg er den glade ejer af en scotte 10 kw

Jeg tror den tænder for tit da jeg har haft den en måned og den har tændt 326 gange kan også se at når den kører lav last blinker den tit for intet lys og synes også at når den kører er der en aflang flamme hvor der kommer lidt stjerner fra.

Jeg har lige afvejet piller og det blev til 1216

Alt andet står på standard

Håber i kan hjælpe mvh sune
Go morgen

Når du afvejer piller og indtaster ny værdi skal du samtidig indstille "skorstenstræk" (pillemængde) & luft i 10%, 50% & 100% ydelse som beskrevet i manual.
Hvis den skriver "intet lys" for længe tænder den op igen.
Så det er nødvendigt at indstille den rigtigt for at nedbringe antal af tændinger.
Der er også andre værdier der kan gøre at fyret tænder ofte, f.eks. dif. over & under ønsket kedeltemp.
Stil ønsket kedeltemp. til 60 / 70 gr. afhængig af kedel type og dif. over / under til 15 / 5 gr.
Hvordan fyret styres i denne tid har også stor indflydelse på antal tændinger, er det tændt hele tiden og bare skal holde ønsket kedeltemp. vil der være mange tændinger, især hvis PI indstillingerne er for høje.
Brug evt. urstyring, (i styring)
Er der føler i vvb. ? Så lad denne styre fyret så det kun kører når der skal laves varmt vand.
Dog kan forkert placeret føler i vvb. også give ekstra tændinger (hvis føler er sat for langt nede)
Når ønsket vvb. temp. stilles, indstilles også dif. temp. på denne, f.eks. 60 gr. / 8 gr.

Skriv gerne mere om hvordan dit anlæg er skruet sammen.

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 07:02
af Slettet 15424
Når du justere fyret skal du kigge efter om flammen er korngul det skal den være. Det kan godt tage lidt tid at ramme den rigtige forbrænding især 10% ydelse
Så giv dig god tid

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 14:37
af S-reisenhus
Hej t mex synes ikke helt jeg forstår den manual helt.
Men den kører hele tiden ikke noget udstyring. Den skal holde vvb varm.
Skorstenstræk er på nul og det blæser værk er på standard indstilling.

Nogen gange står den længe nede ved 10% hvor den så begynder og falde igen hvor der så går længe inden den stopper. Og andre gange er der bare fuld knald på. Så når den har nået temperatur blæser den nærmest så hårdt at den køler den. Har fyret til og stå på 70+5 grader

Og synes også at når den kører mellem og fuld last er flammen smal og lang som om der bliver blæst for hårdt.

Spørg endelig hvis der er mere i skal bruge
.

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 15:08
af T-mek
S-reisenhus skrev:Hej t mex synes ikke helt jeg forstår den manual helt.
Men den kører hele tiden ikke noget udstyring. Den skal holde vvb varm.
Skorstenstræk er på nul og det blæser værk er på standard indstilling.

Nogen gange står den længe nede ved 10% hvor den så begynder og falde igen hvor der så går længe inden den stopper. Og andre gange er der bare fuld knald på. Så når den har nået temperatur blæser den nærmest så hårdt at den køler den. Har fyret til og stå på 70+5 grader

Og synes også at når den kører mellem og fuld last er flammen smal og lang som om der bliver blæst for hårdt.

Spørg endelig hvis der er mere i skal bruge
.
Hvis ikke du indstiller det rigtigt, så kommer det ikke til at køre godt.
Hvor er du fra i landet ?
Måske en i nærheden vil forestå et lynkursus over en kop kaffe / øl....

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 15:16
af Slettet 15424
S-reisenhus skrev:Hej t mex synes ikke helt jeg forstår den manual helt.
Men den kører hele tiden ikke noget udstyring. Den skal holde vvb varm.
Skorstenstræk er på nul og det blæser værk er på standard indstilling.

Nogen gange står den længe nede ved 10% hvor den så begynder og falde igen hvor der så går længe inden den stopper. Og andre gange er der bare fuld knald på. Så når den har nået temperatur blæser den nærmest så hårdt at den køler den. Har fyret til og stå på 70+5 grader

Og synes også at når den kører mellem og fuld last er flammen smal og lang som om der bliver blæst for hårdt.

Spørg endelig hvis der er mere i skal bruge
.
Hej

Jeg tror du skal prøve at sætte skorstenstræk på 1 og se hvad der sker med flammen
Måske en god ide med urstyring
Har du varmtvand priotering ? Eller nogen form for ventil til vvb?

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 16:31
af S-reisenhus
Jeg er fra Agerbæk det ligger i nærheden af Esbjerg og giver gerne en kop kaffe eller en øl hvis der er nogen i nærheden som har lidt forstand på det

Tror ikke jeg har varmt vands priotering.

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 17:00
af Slettet 15424
S-reisenhus skrev:Jeg er fra Agerbæk det ligger i nærheden af Esbjerg og giver gerne en kop kaffe eller en øl hvis der er nogen i nærheden som har lidt forstand på det

Tror ikke jeg har varmt vands priotering.
Du kan roligt prøve at sætte skorstenstræk til 1 og lad alt andet stå hvor det gør
Det er en god ide at have en ventil på vvb som kan holde varmen i beholderen

Tror jeg fyrer for mager

: 31 aug 2013 17:46
af S-reisenhus