Side 1 af 4

baxi solo 30 mkII

: 29 aug 2013 22:57
af stengaard
Novice med stort N.....

Jeg er ved at udskifte familiens meget gamle Salamander fyr - og vil gerne have noget lidt mere effektivt - det skulle jo være muligt. Vi er lejere af et skovhus på cirka 170 m2 - der er umanerligt ringe isoleret. Brænde sanker vi selv (gratis) - så der er nok ikke megen tvivl om at det skal være et brændefyr.

Økonomien (altså anskaffelsen) er udfordringen- selvom jeg sagtens kan se fidusen i at investere i et spritnyt super-fyr, så er tanken om at vi nok inden for en kortere årrække flytter - medvirkende til at vi kigger på brugt-markedet.

Og her er jeg på Herrens Mark

For dybest set ved jeg end ikke hvordan jeg skal dimensionere så det kan "holde natten over" - (jeg har en 1000 liters akkumuleringstank)

Så her er udfordringer nok ....

Vi har fundet et fint fungerende Baxi solo 30 Mk II ... prisen er fin - fyret er pænt og det virker - MEN må man sætte sådan et op til erstaning for Salamanderen ? Når jeg ser på Baxi's informationsblad - ser det jo ikke ud som om den er godkendt til brændefyring mere (efter 2006 reglementet).

Så - hvad gør man så ? finder et andet (Baxi/Atmos/Orlan/passat) - eller er der en måde at få godkendelse på plads ?

baxi solo 30 mkII

: 29 aug 2013 23:14
af Aaen
Hvis du kan få brændet gratis, ville jeg beholde den gamle kedel. det er nok svært at finde noget brugt der kan godkendes efter de nye regler. Og hvis i alligevel flytter inden for overskuelig fremtid, så tror jeg ikke at det er umagen værd.

baxi solo 30 mkII

: 29 aug 2013 23:21
af Tom_AT
Det ville hjæpe meget hvis du fortalte hvad du reelt set har af penge at bruge af :)

baxi solo 30 mkII

: 29 aug 2013 23:25
af stengaard
tak for dit hurtige svar... og tanken om at beholde har da også strejfet mig - MEN - det gamle fyr står inde i huset (og det sviner ad H. til) så Hausfrauen har forlangt det flyttet til et (nylavet) fyrrum - og som du sikkert ved - man skal kun indgå i slagsmål man kan vinde (eller i det mindste komme levende fra) - så jeg er i gang med brandvægge gipslofter og stålgulv - noget skal sommeraftenerne jo gå med :)..

Så jeg kommer - hvad enten jeg vil eller ej - nok til at skifte - det kunne jo så (når et fyr fra før 2006 ikke er så smart) - være f.eks. de her ? http://www.dba.dk/braendefyr-atmos-25dc ... 002138594/
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... os-dc-25-s
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... test-12500''

eller er jeg helt i skoven (også billedligt..)

baxi solo 30 mkII

: 29 aug 2013 23:28
af stengaard
Tom -

jeps. du har ret - det glemte jeg at skrive... samlet installation (med akkumuleringstank, skorsten og VVS arbejde) skulle helst ikke ret meget over 25 K... fyrrummets indretning (vægge/gulv/o.s.v) ryger af mine lommepenge .. men de er ikke med i de 25K

baxi solo 30 mkII

: 29 aug 2013 23:30
af Aaen
jeg kender ikke så meget til fastbrændselsfyr, men skal de ikke være godkendt efter de nye regler fra 1/7 2013?

baxi solo 30 mkII

: 29 aug 2013 23:55
af Ugelvig
Aaen skrev:jeg kender ikke så meget til fastbrændselsfyr, men skal de ikke være godkendt efter de nye regler fra 1/7 2013?
Jo det er alt biobrændsel om man vil. Og der skal foreligge en prøvningsattest der er klassificeret som klasse 5.

Mit bud ville være en ny kedel som f.eks. http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... tegory/21/ Men jeg er klar over, at vi strøg helt forbi dit prisloft. Jeg tror simpelthen ikke det er muligt, at finde en brugt kedel der opfylder klasse 5...

Hvor meget træ bruger I i dag? Har I søgt energibesparelsestilskud? De gamle støbejernskedler har jo ikke ligefrem ry for at være nøjsom... :wink:

baxi solo 30 mkII

: 30 aug 2013 00:39
af Tom_AT
For 25000,- er det muligt at finde en Atmos kedel, en brugt olietank som ombygges til akkutank og Termovar. Men så skal du selv installere.

baxi solo 30 mkII

: 30 aug 2013 06:05
af John Skov Jensen
stengaard skrev:tak for dit hurtige svar... og tanken om at beholde har da også strejfet mig - MEN - det gamle fyr står inde i huset (og det sviner ad H. til) så Hausfrauen har forlangt det flyttet til et (nylavet) fyrrum - og som du sikkert ved - man skal kun indgå i slagsmål man kan vinde (eller i det mindste komme levende fra) - så jeg er i gang med brandvægge gipslofter og stålgulv - noget skal sommeraftenerne jo gå med :)..

Så jeg kommer - hvad enten jeg vil eller ej - nok til at skifte - det kunne jo så (når et fyr fra før 2006 ikke er så smart) - være f.eks. de her ? http://www.dba.dk/braendefyr-atmos-25dc ... 002138594/
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... os-dc-25-s
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... test-12500''

eller er jeg helt i skoven (også billedligt..)
De to Atmos du linker til er med sikkerhed ikke lovlige at sætte op igen
Baxi`en derimod tror jeg godt du kan få godkendt igen. Selvom den "kun" er klasse 3 godkendt overholder den jo klasse 5 kravet til virkningsgrad. Og Baxi skriver også på deres hjemmeside

Følgende BAXI kedler fra HS Tarm opfylder kravene i kedelklasse 5
NovoPellet 14 og 24
MG15 og 25
Multi-Heat 1,5 til træpiller
TPK 24
TK
Bonus Light
Bonus 30 til fastbrændsel
Solo Innova

Så derfor vil jeg mene at din fejer uden problemer skulle kunne godkende denne Solo Innova 30, men prøv at give ham et ring og lad os vide hvad han sagde.

baxi solo 30 mkII

: 30 aug 2013 07:18
af stengaard
Tak for stor hjælpsomhed og hurtige svar. jeg ringer til skorstensfejeren :) ... Fandt også Baxi's database - og det ser jo ud til ( umiddelbart) at kunne lade sig gøre ..http://www.baxi.dk/nyheder/nye-regler-f ... edler.html

Så er der kun spørgsmålet om dimensionering g - er et 30kw anlæg overkill til 170 kvadratmeter ? Jeg rejser en del så tanken var at Hausfrauen skulle kunne nøjes med at fyre en enkelt gang eller to i døgnet når jeg er væk ?