Side 1 af 2

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 07:11
af LAN
Hej allesammen

Vi har inden for den sidste uge, fået pillefyr i huset. Efter lidt småproblemer, ser det hele nu ud til at være rigtig sat op.

Jeg har lagt mærke til at fyret simpelthen går ud med fejl 'INGEN BRÆNDSEL' - frustreret :(

Fyret er grund-indstillet, hvortil min viden ophører. Jeg har forsøgt at korrigere lidt på indstillinger, bl.a. PI regulering, uden held.

Vores skorsten er ikke højere end tagryggen (endnu) jeg ved ikke om det har noget at sige i forhold til fejlen.

Fyret melder også 'INGEN LYS' når kedel-temperaturen har nået sin øvre grænse, men den forsøger at varme vandet yderligere op hele tiden (stigende og faldende LUX ved max temp)

Mit fyr er et Scotte Black Star mini 10KW. Chip 6.86


Jeg håber der sidder nogle dygtige folk og kigger med.



På forhånd tak

Lasse

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 07:37
af triumph
du skal nok starte med at grundindstille igen, sneglen ændre sig i løbet af den første måned. hvor den giver færre piller.
Det du oplever er netop at når fyret kommer op i temperatur, så regulere fyret ydelsen ned til minimum. (10% ydelse)
Hvis fyret får for lidt piller ved 10% ydelse kan fotocellen ikke se lys.
Der sker heller ikke noget ved at regulere minimusydelsen op til 20%, da fyret alligevel ikke brænder optimalt ved 10%

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 07:38
af CRHansen
Hvis den får for lidt piller ved 10% belastning kan det være skorstens trækket der skal hæves i styringen så får den lidt mere piller ved lav last.

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 07:40
af triumph
har du forresten trækstabilisator ?
Det bør du, ellers brænder pillerne hurtigere i blæsevejr

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 07:42
af pille bruger
LAN skrev:Hej allesammen

Vi har inden for den sidste uge, fået pillefyr i huset. Efter lidt småproblemer, ser det hele nu ud til at være rigtig sat op.

Jeg har lagt mærke til at fyret simpelthen går ud med fejl 'INGEN BRÆNDSEL' - frustreret :(

Fyret er grund-indstillet, hvortil min viden ophører. Jeg har forsøgt at korrigere lidt på indstillinger, bl.a. PI regulering, uden held.

Vores skorsten er ikke højere end tagryggen (endnu) jeg ved ikke om det har noget at sige i forhold til fejlen.

Fyret melder også 'INGEN LYS' når kedel-temperaturen har nået sin øvre grænse, men den forsøger at varme vandet yderligere op hele tiden (stigende og faldende LUX ved max temp)

Mit fyr er et Scotte Black Star mini 10KW. Chip 6.86

Jeg håber der sidder nogle dygtige folk og kigger med.


På forhånd tak

Lasse

Du skal lave en frisk pille afvejning, og så er det funktionen "skorstens træk" der står for lavt.
Er den for lille tilføres der ikke piller nok ved 10% drift, det er derfor du får beskeden "ingen brændsel"
Her er et link til indstillinger, hvis du er kommet langt fra målet http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 11:17
af LAN
Jeg har ikke trækregulator endnu. Vi er på trapperne med en ny skorsten hvori der bliver monteret regulator.

Jeg har ikke menupunktet 'Skorstenstræk' i min styring, heller ikke i den skjulte menu

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 15:05
af pille bruger
LAN skrev:Jeg har ikke trækregulator endnu. Vi er på trapperne med en ny skorsten hvori der bliver monteret regulator.

Jeg har ikke menupunktet 'Skorstenstræk' i min styring, heller ikke i den skjulte menu
Gå ind i menu "autoberegning" og hæv/øg "lavlast ydelse"

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 15:58
af LAN
Jeg har hævet min. ydelse til 1.5 KW, og justeret nogle tal i henhold til det dokument du linkede til ovenover. Vender straks tilbage med resultatet :)

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 17:41
af triumph
husk; ny grundindstilling;
Afvej piller
lås ydelse på max.
juster blæser til flamme er korrekt.
lås ydelse på min.
juster blæser til flamme er korrekt

Juster evt. min ydelse til 20%
Så spiller det :great:

Fyr går ud med fejl

: 21 aug 2013 18:08
af pille bruger
triumph skrev:husk; ny grundindstilling;
Afvej piller
lås ydelse på max.
juster blæser til flamme er korrekt.
lås ydelse på min.
juster blæser til flamme er korrekt

Juster evt. min ydelse til 20%
Så spiller det :great:
Min. ydelse bør ikke justeres højere end nødvendigt.
Ellers kan man jo lige så godt springe hele justeringen over.