Side 1 af 1

Ilstyring på scotte 30kW - er det en god ide?

: 10 aug 2013 13:10
af Hjemme teori
Jeg påtænker at skifte min V6 styring med en V10 eller V11. I samme operation tænker jeg på at sætte iltstyring på kedlen.

Men har jo flere gange læst at Iltstyring ikke dur på små fyr under 30kW, men da mit nu er på 30kW vil det så sige at det bare spiller max her - nogen erfaring i dette derude??

Ilstyring på scotte 30kW - er det en god ide?

: 10 aug 2013 13:36
af pille bruger
Ja, det vil være en god ide.
Og iltstyring duer også på små fyr, her er besparelsen bare meget mindre.