Hjælp en nybegynder
: 05 jul 2013 23:02
Halløj i forum..
Jeg har lige købt en gammel ejendom på 300 kvm hvortil der er et baxi multiheat 4,0 stoker. Huset er hulmursisoleret i den ene halvdel (er nyere pga brand år tilbage) og ellers i ok stand.
Jeg er helt nybegynder på fyret og fatter næsten ingenting.. Gør dog hvad jeg kan for at lære og har læst en del herinde og brugsanvisning flere gange;)
I går fik jeg en alarm A1 og kan se at der var grundet røgtemperatur under 90 grader. Min bror (der lige er startet i lære som VVS) hjalp med at rengøre den en smule og satte så set temp ned på 60 grader, da en kollega havde sagt at 80 var alt for meget. Det resulterede jo så i en alarm i går aftes. Jeg brugte til langt ud på natten for at prøve alt jeg kunne måder at få gang i fyret men det stoppede hele tiden med at køre piller i efter et par min. Tænker det er pga af pausefyring? Til sidst slukkede jeg for det..
Har renset den igen i dag og pt kører fyret på fulde gardiner, sidst jeg tjekkede var røg temp 130 grader og der var lys i 30-100% knappen. Så kører den på lav ydelse ikke?
Jeg vil høre om Thy eller en af jer andre vil hjælpe mig med instillingerne. Pt har vi kun et par radiatorer tændt (kæresten fryser lidt om morgenen) og ellers er det jo bare til at varme vand op med at fyret kører. Hvordan indstiller jeg den så bedst muligt? Har aflæst følgende;
110
H15
L60
B75
R 0,0
---
-20
H 0,5
L 0,3
P 05
Høj; blæs 55, sek 27
Lav; blæs 30, sek 46
Set; 80
Min 20
Venlig hilsen
Lasse
Jeg har lige købt en gammel ejendom på 300 kvm hvortil der er et baxi multiheat 4,0 stoker. Huset er hulmursisoleret i den ene halvdel (er nyere pga brand år tilbage) og ellers i ok stand.
Jeg er helt nybegynder på fyret og fatter næsten ingenting.. Gør dog hvad jeg kan for at lære og har læst en del herinde og brugsanvisning flere gange;)
I går fik jeg en alarm A1 og kan se at der var grundet røgtemperatur under 90 grader. Min bror (der lige er startet i lære som VVS) hjalp med at rengøre den en smule og satte så set temp ned på 60 grader, da en kollega havde sagt at 80 var alt for meget. Det resulterede jo så i en alarm i går aftes. Jeg brugte til langt ud på natten for at prøve alt jeg kunne måder at få gang i fyret men det stoppede hele tiden med at køre piller i efter et par min. Tænker det er pga af pausefyring? Til sidst slukkede jeg for det..
Har renset den igen i dag og pt kører fyret på fulde gardiner, sidst jeg tjekkede var røg temp 130 grader og der var lys i 30-100% knappen. Så kører den på lav ydelse ikke?
Jeg vil høre om Thy eller en af jer andre vil hjælpe mig med instillingerne. Pt har vi kun et par radiatorer tændt (kæresten fryser lidt om morgenen) og ellers er det jo bare til at varme vand op med at fyret kører. Hvordan indstiller jeg den så bedst muligt? Har aflæst følgende;
110
H15
L60
B75
R 0,0
---
-20
H 0,5
L 0,3
P 05
Høj; blæs 55, sek 27
Lav; blæs 30, sek 46
Set; 80
Min 20
Venlig hilsen