Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Varme i radiatore efter nyt pillefyr

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3789
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 15 gange

Varme i radiatore efter nyt pillefyr

Indlægaf MichaelK » 27 jun 2013 23:52

Hvordan fylder Du vand på? -Med en vandslange?

Hvis Du nu kommer et skvæt sulfo i slangen, inden Du skruer den på
vandhanen. Så kommer sæben med vandet ind i rørsystemet, og
fjerner overfladespændingen på vandet. Dette skulle have en særdeles
gavnlig effekt på luftbobler i systemet. Har Du opvaskemaskine, kan
afspændingsmiddel også bruges.

Det er et tip jeg har fået af en gammel VVS'er :great:



Mvh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

Varme i radiatore efter nyt pillefyr

Indlægaf Hjemme teori » 28 jun 2013 00:46

Runinho skrev:Har fået varme på 1 radiator og på gulv varmen...
Så mangler bare de sidste... Så mon ikke der sidder en luftboble et eller andet sted, som jeg må fået drevet ud på en eller anden måde...
Hvis jeg nu slukker fyret og pumpen, tager på en dejlig lang weekend, burde luften så ikke samle sig?

Kan man når man hælder vand på systemet, lade luftventilerne på alle radiatore på 1. sal være lidt åben, og blive ved, at fylde på indtil de drypper?


Er du sikker på din ekspansionsbeholder virker, du skriver i hvert fald nogen ting der skurer i mine øre.
"hvis du fylder luft på" der skal ikke fyldes luft på en ekspansionsbeholder mere end en gang. Det gøres på tomt anlæg og så fyldes den med beregnet fortryk (tømmes hvis den er ny, da der er fyldt på og nogen gange for meget)

Den med at fylde vand på mens udlufterne står åbne på radiatorer lyder helt tosset. Hvis du fylder anlægget til maks. tryk (2,5 bar) kan du måske lukke 10 L lufter ud før trykket er faldet så meget at du skal fylde på igen. Det bliver man så bare ved med til alt luft er væk.

Fremover monter evt. en auto udlufter på kedlen, så for du automatisk alt luft med (efter at der, altså er kommet gang i anlægget).
Mvh. Sophus

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7429
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Varme i radiatore efter nyt pillefyr

Indlægaf pille bruger » 28 jun 2013 07:20

Fremgangs måden er at fylde vand på, så trykker et korrekt.
Så sættes pumpen op på max, og kører 5 min.
Så stoppes pumpen, og man venter 5 min.
Så luftes der ud alle vegne.
Så kigger man om der skal mere vand på.
Hele proceduren gentages til der ikke kommer mere luft ud.
Så stilles pumpetrykket tilbage.
Proceduren kan evt. gentages efter et par dage.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: lamp98 og 1 gæst