indløbs temperatur R25

: 15 jun 2013 18:41
af remme
Kan man sænke indløbtemperaturen til ca 53 uden at der sker nogen tærring på en R25 ???
eller skal jeg fastholde den på ca 60 grader.

indløbs temperatur R25

: 15 jun 2013 18:55
af mgmone
Retur temp på en R 25 kan sænkes til 55 grader, mindre vil være lotteri.
Hilsen Karsten

indløbs temperatur R25

: 15 jun 2013 18:57
af Tom_AT
Bruger du den til opvarmning af VVB?

I så fald skal du lade den blive på de 60 grader.

indløbs temperatur R25

: 17 jun 2013 16:16
af remme
mange tak for svarene. Jeg bruger den til opvarmning af både vvb og centralvarmen via en buffertank på 1500 liter. Har i øjeblikket sikret fyret med en vtc 511 60 graders termisk ventil og har en lille alpha 2 ups pumpe på kedelkredsen. fra buffer tanken har jeg sænket fremløbs temperaturen ind til stuehuset.
Er der nogen som hurtig kan sige noget om øget effektivitet på kedelen ved at kunne sænke indløbs temperaturen med ca 3-5 grader.