Hej..

Skal man have en trækstabilisator ud over den der er på en atmos dc 25??

Hvad siger de kloge :)

Karsten

6818 Årre

Trækstabilisator??

: 13 jun 2013 18:39
af John Skov Jensen
Hvad de kloge mener, det ved jeg ikke noget om.

Der er ikke nogen trækstabilisator på en Atmos kedel, der er en trækregulator der styrer kedlens forbrænding.
Så ja, det vil være gavnligt for at kunne indstille kedlen korrekt, uden at være afhængig af vind og vejr, at montere en trækstabilisator.

Den kan monteres på røgrøret, mellem kedel og skorsten, i skorstenen over eller under røgrøret.
Selv foretrækker jeg den monteret i skorstenen, under røgrøret, for at minimere røg i fyrrummet