ekspansion beholder størrelse

: 13 jun 2013 08:33
af Gmann
Goddag
Er færdig med at montere atmos 25kw brændekedel og 3000L. akku tank. Mangler bare at have fundet en ekspansions beholder. Det skal være åben ekspansion, pga akku tanken ikke kan klare tryk. Regner man med 8pct så skal ekspansion beholder være på ca 260 Liter.
Nu har jeg fundet en tank på 200 Liter, men er den alt for lille? Hvor går grænsen?

ekspansion beholder størrelse

: 13 jun 2013 08:52
af John Skov Jensen
Med åben ekspansion er det ganske nemt, er ekspansionen for lille, presser anlægget det vand ud der ikke kan være i beholderen når anlægget varmes op første gang. Efterfølgende vil der så mangle vand på systemet når det igen afkøles.

Men vand udvider sig ca 4% fra 4 grader til 99 grader så det burde vel lige kunne gå. Det kommer selvfølgelig an på hvor stor din installation er ud over kedel og akku. Men jeg ville nu prøve med den 200L og montere en ekstra parallelt hvis den skulle vise sig at være i underkanten

ekspansion beholder størrelse

: 13 jun 2013 13:07
af Tom_AT
Jeg kører pt med en 100l til 1800 liter akkumulering. Jeg er Ganske godt klar over den er for bette. På trods af det går det nu alligevel Ganske godt. Den svinger mellem halv og hel fuld, afhængig af temperaturen i akkutanken.

ekspansion beholder størrelse

: 13 jun 2013 21:40
af Gmann
Med hele installationen fik jeg regnet frem til at 8pct. var 256L.

Men tak for svar jeg prøver med en på 200L., når vand udvider sig med 4 pct. jamen så burde det sagtens kunne gå. Hvorfor mon der altid bliver anbefalet 7-8pct. er det mon fordi vand i eks. tank også skal have en kølende effekt, hvis det koger?

ekspansion beholder størrelse

: 14 jun 2013 00:36
af Breuner
Grunden til man snakker om 8% er vel fordi loven kræver det :wink:

Hvis du kigger i Brandteknisk vejledning her: http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf

Så står der nede på side 27, under punkt 7.2 følgende:

En ekspansionsbeholder i forbindelse med manuelt fyrede biobrændselkedler skal mindst være 8% af den totale vand­ mængde i anlægget.

ekspansion beholder størrelse

: 16 jun 2013 16:17
af pelle
Breuner skrev:Grunden til man snakker om 8% er vel fordi loven kræver det :wink:

Hvis du kigger i Brandteknisk vejledning her: http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf

Så står der nede på side 27, under punkt 7.2 følgende:

En ekspansionsbeholder i forbindelse med manuelt fyrede biobrændselkedler skal mindst være 8% af den totale vand­ mængde i anlægget.
Jeg forstår ikke den regel. Omvendt, de lovgivere, der laver reglerne, forstår sig heller ikke på hvorledes tingene skaber sig.. Om, det er vand eller luft der er i den åbne. Det ligemeget. Blot kedlen kan komme af med trykket. Det er skrevet her i tråden. Vand der er 3,8 gr og op til 99,9 gr udvider sig med 4 %. Fyrer man op når gennemsn. temp i anlægget er omkring 40 gr og man, stopper når temp er i nærheden af de 85 gr. så, vil anlægs vandet udvide sig med omkring 2-3 %. Der er altså ingen grund til at have alt det ekstra vand at varme op på hver dag til ingen verdens nytte. Det er spild af træ og tid.
Til mine 2600 liter centralvarme vand har jeg en halvfyldt 100 liters tilsluttet. ( det er et par år siden jeg efterfyldte) Jo, for kedlen lukker ned hvis vandtemp. bliver højere end 95 gr.