Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Iltstyring

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
cskofoed
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 02 jan 2013 10:50
Mit fyr: Woody 24kW/Scotte 20kW brænder
Areal: 140 bolig + 70 kælde
Fremviser gerne i postnummer: 3320

Iltstyring

Indlægaf cskofoed » 02 jun 2013 22:46

Hej

Jeg har fået min lambdasonde til at virke (måle nogle sandsynlige iltværdier), samt kaliberet og justeret ilt %, så kommer næste udfordring indjusteringen af PI reguleringen.
Min styring er en version 10, hvor der er en PI reguleringsmulighed på brænderen og en på lambdasonden.
Er det sådan at PI-reguleringen på brænderen annulleres nå iltstyringen aktivere eller er begge reguleringer aktive samtidig?
Hvis de begge er aktive skal jeg så afstille brænderens? Og hvordan gør jeg det?
Når jeg skal indregulerer iltstyringen, er det så kedel temperaturen jeg skal indjusterer op i mod eller er det iltniveauet?
Jeg har hørt fra forskellige at det er en god ide at starte med at justere det ene led (P) og når det virker så indjuster det næste led, er det en fornuftig vej frem? Og hvis ikke, hvordan skal jeg så gøre?

MVH
Christian S. Kofoed


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7429
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Iltstyring

Indlægaf pille bruger » 03 jun 2013 13:53

Begge PI styringer er aktive.
Sæt iltstyring på vis.
Følg opstart guiden og aflæse ilt %
Når alt er aflæst til ok værdier og blæsertal passer
sættes iltstyring på JA
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.