Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
thullesen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 28 okt 2007 08:05
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40 -60 kg
Årligt forbrug: 8 tons

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf thullesen » 28 okt 2007 08:24

Hejsa allesammen,

Jeg er ny her på boardet, så undskyld hvis jeg spørger dumt:

Jeg har en Baxi 1,5 og den har virket upklageligt siden november 2000.

I slutningen af sidste fyringssæson og nu i denne, oplevede jeg at der er et fint kedeltryk mens det kører.
Men hvis det går ud, falder vandtrykket fra 2.2 til 0.8

Jeg kan ikke se nogen lækage eller form for vandspild, men hvem ved.

Er der oplevet revner andre steder end i selve brændkammeret, eller hur.

Som sagt holder trykket fint mens det kører.

Hvad tror I jeg skal lede efter, og er der metoder til at lette eftersøgningen.

Jens :wink:


Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 10632
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 24 gange
Kontakt:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf Ulrik » 28 okt 2007 09:37

thullesen skrev:Hejsa allesammen,

Jeg er ny her på boardet, så undskyld hvis jeg spørger dumt:

Jeg har en Baxi 1,5 og den har virket upklageligt siden november 2000.

I slutningen af sidste fyringssæson og nu i denne, oplevede jeg at der er et fint kedeltryk mens det kører.
Men hvis det går ud, falder vandtrykket fra 2.2 til 0.8

Jeg kan ikke se nogen lækage eller form for vandspild, men hvem ved.

Er der oplevet revner andre steder end i selve brændkammeret, eller hur.

Som sagt holder trykket fint mens det kører.

Hvad tror I jeg skal lede efter, og er der metoder til at lette eftersøgningen.

Jens :wink:


Det er helt naturligt at vandtrykket falder når anlægget går ud.
Det skyldes at varmt vand fylder mere end koldt vand.

Dermed ikke sagt at der ikke kan være en lækage, men hvis trykket ikke falder når anlægget har kørt i en længere periode, så er der ingen utætheder.
MvH Ulrik©

Mr. X
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 270
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Brændsel: træpiller
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf Mr. X » 28 okt 2007 10:01

Som Ulrik siger - trykket falder når systemet bliver koldt, og du skal IHVERTFALD IKKE fylde på så trykket er 2,2 mens det er koldt - så kan jeg love dig for at du finder ud af om tryk-ventilerne virker når du fyrer op icon_cheesygrin.gif

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7662
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf thy » 28 okt 2007 10:11

thullesen skrev:Hejsa allesammen,

Jeg er ny her på boardet, så undskyld hvis jeg spørger dumt:

Jeg har en Baxi 1,5 og den har virket upklageligt siden november 2000.

I slutningen af sidste fyringssæson og nu i denne, oplevede jeg at der er et fint kedeltryk mens det kører.
Men hvis det går ud, falder vandtrykket fra 2.2 til 0.8

Jeg kan ikke se nogen lækage eller form for vandspild, men hvem ved.

Er der oplevet revner andre steder end i selve brændkammeret, eller hur.

Som sagt holder trykket fint mens det kører.

Hvad tror I jeg skal lede efter, og er der metoder til at lette eftersøgningen.

Jens :wink:


det er helt normalt min går fra 1,5 ved 75grader så ved rensning ved ca40grader er trykket nede på0,2
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

thullesen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 28 okt 2007 08:05
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40 -60 kg
Årligt forbrug: 8 tons

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf thullesen » 28 okt 2007 10:38

Hejsa igen,

Hold da op for en aktivitet.


Mange tak for de indsendte svar.

Jeg føler mig mere rolig ved at se de indlæg hvor andre oplever forholdsvis store fald i trykket, fra varm til kold.

Hvad er et rimeligt tryk.

Vi bor i et hus med 1. sal på i alt 200m2

Jeg kører med et drifttryk på 2.2 - 2.4 bar.

Er det i overkanten, eller betyder det ikke så meget hvad trykket er på.

Jeg har ikke set nogen anbefalinger fra baxi på det område.

Tak endnu en gang.

Jens :great:


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7662
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 6 gange
Kontakt:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf thy » 28 okt 2007 11:39

1 bars tryk svare til 10 meters vandsøjle meter
2,2 svarer til 22 meters vandsøjlemeter

så 2,2 kan er nok til en radiator streng med højeste punkt på ca 21 meter

normalt er det rigelig med 1,5 bar(15 meter)

ved 2.5 bar skal sikker hedsventilen åbne det giver dig ikke meget plads ved 2.2-2.4 bare en temperatur hævning med 5 grader kan hæve 0,5 bar(alt efter hvor mange liter vand der er i systemet.. :great:
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

thullesen
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 4
Tilmeldt: 28 okt 2007 08:05
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 200
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 40 -60 kg
Årligt forbrug: 8 tons

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf thullesen » 28 okt 2007 12:28

Ok,

Jeg tror jeg sænker trykket lidt.
Det virker som om der er lidt vel meget tryk på.

Vores første sal med installation når ikke over 8 meter i højden.
Så jeg tror jeg sænker til 1,5.

Tak for tipset.

jens :great: :great:

liagro
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 126
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Areal: 160
Brændsel: Diverse piller
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Geografisk sted: Vildbjerg
Kontakt:

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf liagro » 28 okt 2007 17:34

Hej Jens
Du kunne prøve at checke din trykekspantion, det kunne virke som om den har tabt noget af pusten.
Hilsen Karsten
Karsten
Tekniker/Sælger i Herning afdeling.
MGM Boilers aps DK 8860
http://www.MGM-pillefyr.dk

Brugeravatar
Claus Birth
Supporter
Supporter
Indlæg: 1291
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
Areal: 160+60m2
Brændsel: Træpiller, blæst ind
Fremviser gerne i postnummer: 4140
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf Claus Birth » 28 okt 2007 17:51

Hej Jens!
Jeg tror alle er enige i at trykket på dit anlæg, ca skal være 1,5 bar, når kedel og alt , hvad du ellers varmer op, er ved drifttempertur.
Som Thy beskrev kan trykket sagtens falde drastisk ved temp.fald, dette afhænger dog af den samlede vandmængde, mange hundrede liter centralvarmevand vil ikke så let blive til næsten ingenting som en forholdsvis lille mængde.
Ved et lavt tryk kan man ofte ha' større problemer med at få luften ud af sit anlæg end ved et stort tryk, luften fylder mindre ved højt tryk.
Går du jævnligt og fylde vand på anlægget, henvender du dig bare igen så kommer alle "guldkornene" vedr. fejlfinding af utæt kedel.

Venlig hilsen

Claus Birth :great:
Det er ingen skam at gøre tingene rigtigt. Uvidenhed fritager ikke for ansvar.
Selvgjort er ofte velgjort.

Brugeravatar
Midtsjælland
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 19 jun 2007 15:26
Mit fyr: Baxi 1,5 årg. 2007+Francesca ecoteck
Areal: 165+100kælder
Brændsel: 8mm + 6mm
Dagligt forbrug: 25+
Årligt forbrug: 6+1
Geografisk sted: Ringsted

Re: Endnu en Baxi 1,5 kedel der er utæt

Indlægaf Midtsjælland » 29 okt 2007 11:21

Hej
Jeg har lige startet mit Baxi for et par uger siden og er også en absolut newbii,
Jeg kører også med 1,5 bar og kan se at mine første opstart fik trykket til at hoppe.
defor snakkede jeg med et par kolleger og de havde været ude for at ekspansionsbeholderen var klappet sammen.. det kunne være svaret på hvorfor trykket hopper sådan.

mvh
René



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst