Jeg er en af disse som har en baxi multiheat 1.5 uden iltstyring... Ja faktisk heller ingen styring fra min side...
Jeg holder den rengjort til ug, men nørder slet slet ikke nok i indstillingerne ( jeg er jo bare glad når den kører) ...
... Men ved den kan og skal optimeres efter vinter, ja ok jeg syntes jo først lige sneen har forladt os :wink:

MEN.... Hvis der evt var nogle rare sjæle som ville optimere mit fyr, ja så er jeg lydhør, og Lover at jeg nok skal blive bedre og sætte mig mere ind i indstillingerne...

Bolig 150 m2 fra 1932

Mine nuværende indstillinger er:

100% blæs 17
Sek 15

30/100%. Blæs 10
Sek. 20

Min. 10

-20
H. 0.8
L. 0.3
P. 0.5

Set 78

Mvh. Frank

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 09 maj 2013 01:05
af thy
Flundjensen skrev::wink: Hej forum.

Jeg er en af disse som har en baxi multiheat 1.5 uden iltstyring... Ja faktisk heller ingen styring fra min side...
Jeg holder den rengjort til ug, men nørder slet slet ikke nok i indstillingerne ( jeg er jo bare glad når den kører) ...
... Men ved den kan og skal optimeres efter vinter, ja ok jeg syntes jo først lige sneen har forladt os :wink:

MEN.... Hvis der evt var nogle rare sjæle som ville optimere mit fyr, ja så er jeg lydhør, og Lover at jeg nok skal blive bedre og sætte mig mere ind i indstillingerne...

Bolig 150 m2 fra 1932

Mine nuværende indstillinger er:

100% blæs 17******10
Sek 15

30/100%. Blæs 10*****8
Sek. 20

Min. 10

-20
H. 0.8****0,6
L. 0.3
P. 0.5

Set 78 måske skal den op på 80 med den lave effekt

Mvh. Frank
umidelbart overskud af blæs

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 09 maj 2013 06:49
af Flundjensen
Hej ... Det prøver jeg med det samme...
Lige et spørgsmål til. Hvad betyder igrunden helt nøjagtigt de - 20?
Og igen...tak

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 09 maj 2013 07:30
af thy
Minimums blæs så ved 0 i blæs vil blæser stadig køre.

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 27 dec 2013 14:03
af wilhelm M
Hej jeg har en Baxi multiheat 1,5 uden iltstyring og har indstillet den efter Thys anvisning som beskrevet ovenfor, det virkede fint i starten af December men nu kan jeg ikke holde mere end 45 grader på fremløbet så kan jeg bede om nogle nye indstillinger til det lidt koldere vejr. Da jeg ikke har nogen instuksbog kunne jeg også tænke mig at få en forklaring på hvad der sker når jeg ændrer de forskellige parametre.
Mvh. Wilhelm

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 27 dec 2013 14:07
af Brandsen
Halløj i forum,

Du han kente seneste version i pdf udgave her :

http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 27 dec 2013 15:00
af thy
wilhelm M skrev:Hej jeg har en Baxi multiheat 1,5 uden iltstyring og har indstillet den efter Thys anvisning som beskrevet ovenfor, det virkede fint i starten af December men nu kan jeg ikke holde mere end 45 grader på fremløbet så kan jeg bede om nogle nye indstillinger til det lidt koldere vejr. Da jeg ikke har nogen instuksbog kunne jeg også tænke mig at få en forklaring på hvad der sker når jeg ændrer de forskellige parametre.
Mvh. Wilhelm
Ok lyser driftformsknap

Du bør kun ændre på den høje så har du effekten og stadig muelighed for lavt forbrug også.

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 27 dec 2013 16:35
af thy
wilhelm M skrev:Hej jeg har en Baxi multiheat 1,5 uden iltstyring og har indstillet den efter Thys anvisning som beskrevet ovenfor, det virkede fint i starten af December men nu kan jeg ikke holde mere end 45 grader på fremløbet så kan jeg bede om nogle nye indstillinger til det lidt koldere vejr. Da jeg ikke har nogen instuksbog kunne jeg også tænke mig at få en forklaring på hvad der sker når jeg ændrer de forskellige parametre.
Mvh. Wilhelm
de tal var kun til sommer fyring...du får lige nogen med power i :great:


100%
blæs 25 luftmængde 25% af 100
Sek 15*************15 er sekunder mellem sneglen kører de 1,4sekunder

30/100%.
Blæs 8
Sek. 20*******20 er sekunder mellem sneglen kører de 0,4sekunder

Min. 10 er tiden mellem fyret blæser (p05) for at holde bålet i gang.

-20 minimums blæs hvis du ved en fejl skriver 0 i blæs vil der stadig være blæs i bålet
H. 1,4 sneglens køretid i sekunder omskrevet til de tal der er her vil det sige 1,4sek snegletid per 15sek(sek Høj) bliver 5,6sekunder perminut
L. 0.4 sneglens køretid i sekunder omskrevet til de tal der er her vil det sige 0,4sek snegletid per 20sek(sek Lav) bliver 1,2sekunder perminut
P. 0.5

de her vil klare problemet

Indstillingsmanual... Hvor findes den...?

: 28 dec 2013 01:13
af wilhelm M
takker det prøver jeg i morgen der er ikke lys i driftsform knappen.