For varm skakt temp (renseintervaller)

: 01 maj 2013 14:14
af stokernut
Mit fyr (med styring 6.33) er gået ud et par gange, med beskeden:

For varm skakt temperatur.

Det er tydeligt fordi der ligger for meget på "herden/brændehovedet". Altså aske/piller.

Selve fødningen er naturligvis indtastet efter autoberegning (kontrolleret flere gange).

Nogen forslag til om det kunne hjælpe at ændre mine værdier under rensning? Det er p.t. følgende:

Renseinterval 10 minutter
Rensetid 6 sekunder
Blæserrens 50%

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 01 maj 2013 16:55
af Oldgaard
Start med at lave en justering af blæseren og se om det ikke hjælper ;)

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 01 maj 2013 17:41
af stokernut
Oldgaard skrev:Start med at lave en justering af blæseren og se om det ikke hjælper ;)
Og her kunne jeg enormt godt tænke mig at få nogle forslag til hvor meget (og præcis hvad) jeg skal justerer. Går ud fra du mener de værdier jeg selv har nævnt ovenstående, men er ikke sikker. Hvis JA, hvad vej skal jeg så gå (gætter naturligvis på "op"), men hvor meget af gangen. Taler fik fx rensning hver 2. minut (i stedet for nuværende 10. minut). Skal der renses i 30 sekunder af gangen (i forhold til nuværende 6 sekunder). Skal blæserens øges til 100 % (i forhold til nuværende 50 %). Eller er det kun en af ovenstående værdier jeg skal starte med at justerer (og i givet fald hvilken og hvor meget af gangen).

Jeg søger altså et lidt mere specifikt svar icon_cheesygrin.gif

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 01 maj 2013 20:13
af Hjemme teori
Nej oldgaard taler ikke om rens, men om justering af luften under drift.

Her
http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
side 12

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 01 maj 2013 20:38
af stokernut
He, he ok jeg er SOL (shit out of luck). Første observation (på side 12) er at man hvis skal være ret dygtig hvis man kan se forskel på fx disse to billeder:

1. Tilpas 10 % flamme
2. Mager 100 % flamme.

Men ok jeg er også ganske ukyndig.

Men faktum er (efter at have læst side 12) at jeg INGEN som helst ide har om hvad jeg skal justerer. Altså "den ene" eller "den anden" vej. Og slet ikke hvor meget. Havde håbet det "bare" var fordi min aske ikke blev blæst helt væk og derfor ophober sig.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 01 maj 2013 22:29
af pille bruger
Stil blæser tal på 20 - 28 - 38 og følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 02 maj 2013 08:33
af Christian_IA
stokernut skrev:Mit fyr (med styring 6.33) er gået ud et par gange, med beskeden:

For varm skakt temperatur.

Det er tydeligt fordi der ligger for meget på "herden/brændehovedet". Altså aske/piller.

Selve fødningen er naturligvis indtastet efter autoberegning (kontrolleret flere gange).

Nogen forslag til om det kunne hjælpe at ændre mine værdier under rensning? Det er p.t. følgende:

Renseinterval 10 minutter
Rensetid 6 sekunder
Blæserrens 50%
Mit fyr er også stoppet et par gange med samme fejl, jeg har følgende relevante setpunkter:
Alarm skakt temp: 43 C
Renseinterval 10 minutter
Rensetid 4 sekunder
Blæserrens 40%

Det sker oftest i 2 scenarier:
Det ene, kraftig blæst og høj drift.
Dette har jeg fundet ud af hvorfor, det var mig som var lidt for godtroende med hvor sjældent jeg kunne tillade mig at rense kedlen :-)

Det andet er lidt værre:
Når fyret stopper fordi kedlen når op på setpunktet kan den typisk stige til over de 43 C pga. at kedeltemp kommer så højt op (+80 C), dette sker specielt når der kommer ret stort solindfald, så det vil nok kun bliver værre.

Er min grænse på 43 C forkert ?
Pt. er den ved 13 % drift 37 C.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 02 maj 2013 08:53
af pille bruger
Christian_IA skrev: Mit fyr er også stoppet et par gange med samme fejl, jeg har følgende relevante setpunkter:
Alarm skakt temp: 43 C
Renseinterval 10 minutter
Rensetid 4 sekunder
Blæserrens 40%

Det sker oftest i 2 scenarier:
Det ene, kraftig blæst og høj drift.
Dette har jeg fundet ud af hvorfor, det var mig som var lidt for godtroende med hvor sjældent jeg kunne tillade mig at rense kedlen :-)

Det andet er lidt værre:
Når fyret stopper fordi kedlen når op på setpunktet kan den typisk stige til over de 43 C pga. at kedeltemp kommer så højt op (+80 C), dette sker specielt når der kommer ret stort solindfald, så det vil nok kun bliver værre.

Er min grænse på 43 C forkert ?
Pt. er den ved 13 % drift 37 C.
Ja, 43 gr. er for optimistisk.
Prøv 55 gr.
Standard et på de nye 70 gr. så der er lang vej op til noget bliver for varmt.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 02 maj 2013 09:05
af Christian_IA
pille bruger skrev:
Ja, 43 gr. er for optimistisk.
Prøv 55 gr.
Standard et på de nye 70 gr. så der er lang vej op til noget bliver for varmt.
Tak for hjælpen :-)
Det betyder ikke så meget med et stop her i den varmere tid så jeg vil hellere prøve mig lidt frem ved at hæve den langsomt.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 02 maj 2013 10:01
af stokernut
Tak jeg prøver at kikke på alle indlæg og stille lidt på mit fyr hen over de næste par dage. vender retur når jeg er blevet lidt klogere, eller har behov for at få noget uddybet.