Placering af sikkerhedsventil

Indlægaf hylegaard » 30 apr 2013 09:38

Hej derude,
En bekendt skal have pillefyr.Det bliver monteret ca 3 meter fra det gamle fyr, med ny stålskorsten.

Er det lovligt at benytte den gamle sikkerhedsventils placering (hvor der er gulvafløb) som er ca 3 meter fra den nye kedel ?
Eller skal den monteres tæt på den nye kedel ?

Mvh Jens
Scotte 16 på Blackstar 20
Solcelle anlæg
34 Isofoton isf 240. Danfoss Triplelynx 8 pro begrænset til 6000. 20 gr tag 1grad fra syd.


levi

Placering af sikkerhedsventil

Indlægaf levi » 30 apr 2013 09:46

hylegaard skrev:Hej derude,
En bekendt skal have pillefyr.Det bliver monteret ca 3 meter fra det gamle fyr, med ny stålskorsten.

Er det lovligt at benytte den gamle sikkerhedsventils placering (hvor der er gulvafløb) som er ca 3 meter fra den nye kedel ?
Eller skal den monteres tæt på den nye kedel ?

Mvh Jens


Den skal monteres på fremløbet lige efter kedlen, - på det højeste punkt.

Når man har 2 kedler, - vil jeg anbefale 2 sikkerhedsventiler (1 pr. kedel).

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1624
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 10 gange

Placering af sikkerhedsventil

Indlægaf newpas » 30 apr 2013 23:18

Og hvorfor er det lige at sikkerhedsventil skal placeres på det højeste punkt? Og hvad vil det sige? Skal man så have sikkerhedsventil op på loftet??

levi

Placering af sikkerhedsventil

Indlægaf levi » 01 maj 2013 10:11

newpas skrev:Og hvorfor er det lige at sikkerhedsventil skal placeres på det højeste punkt? Og hvad vil det sige? Skal man så have sikkerhedsventil op på loftet??


Nej det er ikke nødvendigt at sætte den på loftet :?

Den skal sidde efter kedlen på fremløbet - som det højeste punkt på fremløbet ude ved fyret.