Side 1 af 1

Veksler til centralvarme

: 27 apr 2013 20:57
af tel
Vil have sat en veksler til centralvarmen på solvarmeanlæget, men hvor er det bedst at koble den til ?. Jeg har selv tænkt på solvarmereturen, evt med en bypassventil fra femløbet, så det er muligt at køre udenom tanken når temperaturen på fremløbet tillader det. Det kræver nok lidt trylleri med styringen (suncomfort v.1.06) men det må kunne lade sig gøre.
Er der nogen der har erfaring eller andre gode ideer til dette ?

Veksler til centralvarme

: 27 apr 2013 21:02
af pille bruger

Veksler til centralvarme

: 28 apr 2013 16:31
af Ernst Drastrup
Jeg prøver om jeg kan finde et diagram, du kan bruge.
Måske i stedet for en pladeveksler, som skal have pumpecirkulation på begge sider, så kan du bruge en alm. gammeldaws kappevarmtvandsbeholder, og lade den køre ved selvcirkulation.
02-10-06 Solvarme og oliefyr og fastbrændsel.JPG
Diagram  20 i solvarmebogen 001 - Kopi.jpg

Veksler til centralvarme

: 29 apr 2013 21:58
af Flemming DJ
Vores sidder på returen fra gulvvarmen - hvor centralvarmesystemet jo er "koldest", og solvarmen derfor kan "hjælpe mest til", når fyringssæsonen går på hæld.

Vi har i 14 dage haft fyret slukket og udelukkende kørt solvarme i gulvet (og el i brugsvandet), suppleret med kakkelovnen og lige nu en varmeblæser i badeværelset af hensyn til den lille ny (og hans kuldskære far :wink:).

Der er monteret en by-pass med kuglehane før fyret, så det ikke virker som radiator; det koster omkring 10 grd. af vandtemperaturen at sende det gennem fyret.

Veksler til centralvarme

: 30 jun 2013 21:14
af tel
Hej igen.
Nu har jeg langt om længe fået monteret veksleren og prøvet stage 3 i styringen ( ver. 6.02). Det med overskudsvarmen ser ud til at virke ok efter en hurtig test, men de 2 brugerdefinerede udgange virker ikke længere, selv om de bliver vist på displayet. De bliver brugt til hhv. styring af det varme vand og kølekreds. Er der en nyere version end den jeg har ?
Jeg synes også at brugermanualen mangler lidt bedrer forklaringer til de enkelte funktioner, evt. med nogle eksempler der viser hvordan man opnår et ønsket setup.

Her er hvad jeg gerne vil opnå:.

T1 = Solfanger top
T2 = Tank bund
T3 = Tank top
T5 = Centralvarme retur

Hvis T1 er lavere end T2 men højere end T5 skal der åbnes for veksleren.
Hvis T1 er højere end T2 eller lavere end T5 skal der lukkes for veksleren.
Hvis T1 er højere end setpunkt for T3 skal der åbnes for veksleren.

Samtidig skal de brugerdefinerede udgange være brugbare.

Er det muligt af lave ?