Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Utæt radiatorventil

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Hr.Hansen
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 420
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 8 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 3-5 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Kontakt:

Utæt radiatorventil

Indlægaf Hr.Hansen » 13 apr 2013 12:10

Ja, som overskriften siger. Men det er kun i perioder. Værst er det når fyret og pumpen er slukket.

Min åbne ekspansion er kun ca. 1/2 m højere end denne radiator.

Kan det være fordi der simpelthen ikke er nok tryk på ?
Mvh Thomas Hansen


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Kontakt:

Utæt radiatorventil

Indlægaf Ernst Drastrup » 20 apr 2013 22:14

Hr. Hansen.
Under selve håndtaget på ventilen, der sidder som regel en lille " pakdåse."
Disse pakdåser har det med at blive utætte, når vandet bliver koldt.
På de fleste modeller kan man skifte pakdåsen med vand på anlægget.

Ved de ældre reguleringshaner sidder der en lille sekskantet omløber, den skal bare spændes ganske lidt.
M.v.h.
Ernst