så må jeg heller få det ordnet mangler en overtryks ventil på min vvb hvor langt fra vvb kan man sætte såen en på for at den virker godt nok
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Det er fuldstændig ligemeget hvor du sætter den, - bare der ikke er afspærring imellem sikkerhedsventilen og beholderen (Sikkerhedsventilen skal sidde imellem kontraventilen til beholderen, - og selve beholderen) - Men afstanden er underordnethenrikT skrev:så må jeg heller få det ordnet mangler en overtryks ventil på min vvb hvor langt fra vvb kan man sætte såen en på for at den virker godt nok
Sikkerhedsventilen skal være på 10 bar - og ja du må godt montere den 5 meter væk, - bare du er sikker på at sikkerhedsventilen sidder imellem kontraventilen og beholderenhenrikT skrev:jeg har vvb beholder til at side i et skab så må jeg godt montere den ca 5 meter væk for det er der jeg har afløb hvor mange bar skal den være på
Det må du lige forklare...BWJ skrev:Sikkerhedsventilen skal bare monteres efter sikkerhedsventilen, står beholder ex i udhus, må den gerne sættes i bryggers i huset ved afløb, der må bare ikke findes en afspærring mellem sikkerhedsventil og beholder.
Tilfredslevi skrev:
Det må du lige forklare...
Sikkerhedsventilen skal bare monteres efter sikkerhedsventilen ?, - Skal der så 2 sikkerhedsventiler på anlægget ??
Ja! - nu skriver du jo nøjagtig det samme som jeg har skrevet fra starten af.BWJ skrev:
Tilfreds
levi skrev:
Ja! - nu skriver du jo nøjagtig det samme som jeg har skrevet fra starten af.