Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Hjælp, akkutank.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3232
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Hjælp, akkutank.

Indlægaf John Skov Jensen » 02 apr 2013 17:21

Phycopat skrev:Kunne jeg i teorien ikke bare skifte fra åben og så til tryk EKS ?

SKAL den forresten sidde over akku tanken ?
Kan jeg lave noget i denne stil:

akku1.jpg


Ide 1 går ud på at smide en 90 graders på og køre rør NED til tryk beholder. ( Har ingen plads over Akku )
Ide 2 går ud på at smide tryk beholder på retur fra akku..

Som trykeksp går det fint med ide2
Er kedel og akku godkendt til trykekspansion?


Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Kontakt:

Hjælp, akkutank.

Indlægaf Ernst Drastrup » 02 apr 2013 17:32

Hvis dit anlæg ikke indeholder mere end 1.000 liter vand i alt.
Så synes jeg, du skal prøve om ikke din nuværende eks. Beholder er stor nok.
Vand udvider sig kun med 4% fra 4 grader til 99 grader.
Og det giver jo ikke over 40 liter.

Du kan jo altid senere montere en større eks. beholder, hvis det viser sig,
at den kan løbe tør, hvis alt vandet køles ned til 4 grader.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Phycopat
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 02 apr 2013 12:02

Hjælp, akkutank.

Indlægaf Phycopat » 02 apr 2013 17:48

John Skov Jensen skrev:Som trykeksp går det fint med ide2
Er kedel og akku godkendt til trykekspansion?


Ja det er godkendt. Var bare i tvivl om EKS måtte være nede ved fyr og akku.

Phycopat
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 02 apr 2013 12:02

Hjælp, akkutank.

Indlægaf Phycopat » 02 apr 2013 17:49

Ernst Drastrup skrev:Hvis dit anlæg ikke indeholder mere end 1.000 liter vand i alt.
Så synes jeg, du skal prøve om ikke din nuværende eks. Beholder er stor nok.
Vand udvider sig kun med 4% fra 4 grader til 99 grader.
Og det giver jo ikke over 40 liter.

Du kan jo altid senere montere en større eks. beholder, hvis det viser sig,
at den kan løbe tør, hvis alt vandet køles ned til 4 grader.



Du har ret. Dog har jeg lidt begrænset plads under taget hvor den jeg har nu sidder.
Og når der alligevel skal laves om, så var det jo let at koble den fra og sætte tryk på i fyrrum.

Phycopat
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 02 apr 2013 12:02

Hjælp, akkutank.

Indlægaf Phycopat » 02 apr 2013 20:51

"Ja det er godkendt. Var bare i tvivl om EKS måtte være nede ved fyr og akku."

Må den det så længe det er tryk ? Er der ingen gylden regl om hvor højt den skal sidde i forhold til andet ?
Tror jeg er ved at have fået svar på mine spørgsmål nu, og mange tak for jeres svar :)



Tilbage til "Kedler, installationen & skorstenen"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst