Side 1 af 2

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 23 mar 2013 13:13
af ThomasWinther
Hej!

Jeg har kørt med Baxi Multiheat i et par år, og jeg synes lidt at jeg har mistet den gode indstilling, og håbede på lidt vejledning herfra.

Fyret opvarmer omkring 200m2 (heraf 100m2 gulvvarme) samt vandvarmer. Jeg kører med svenske træpiller. Der er ikke ilt-styring på. Jeg har trækstabilisator. Pt er mit forbrug på omkring 40kg om dagen - og jeg har meget aske. Asken er sort, men væggende i fyret har hvid aske (meget fint støv). Jeg har renset fyret - også inde i det lille kammer.

Min røg-temperatur er omkring 130grader ved høj ydelse.

Installatør indstillinger:
-20
H1,2
L0,6
P05
No-

Drift indstillinger:
Blæs H25 L16
Sek H20 L25
Min=5
Set temp=73

|o| er slukket (gav det mening?)

Håber der er hjælp at hente til et lidt lavere forbrug.

Thomas

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 23 mar 2013 14:51
af thy
ThomasWinther skrev:Hej!

Jeg har kørt med Baxi Multiheat i et par år, og jeg synes lidt at jeg har mistet den gode indstilling, og håbede på lidt vejledning herfra.

Fyret opvarmer omkring 200m2 (heraf 100m2 gulvvarme) samt vandvarmer. Jeg kører med svenske træpiller. Der er ikke ilt-styring på. Jeg har trækstabilisator. Pt er mit forbrug på omkring 40kg om dagen - og jeg har meget aske. Asken er sort, men væggende i fyret har hvid aske (meget fint støv). Jeg har renset fyret - også inde i det lille kammer.

Min røg-temperatur er omkring 130grader ved høj ydelse.

Installatør indstillinger:
-20
H1,2
L0,6
P05
No-

Drift indstillinger:
Blæs H25 L16****L8
Sek H20 L25
Min=5
Set temp=73

|o| er slukket (gav det mening?)

Håber der er hjælp at hente til et lidt lavere forbrug.

Thomas
den hvide farve skyldes høj luft på lav..
start der og se om det kører meget i høj eller lav

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 23 mar 2013 15:17
af ThomasWinther
Ok cool - Det er netop ændret. Jeg er spændt på at se, om det bare er dét? :D

Tak Thy!

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 24 mar 2013 13:20
af Jobak
Hej Thomas
Er din Baxi modellen der er forberedt for askeudtag? Den vi kalder pisserenden. Jeg ved at Thy's er.
Jeg fatter ikke I kan komme ned på de "lav-blæs" indstillinger I snakker om. Hvis jeg kommer ret meget under 20 på lav, bliver min kedel fuldstændig sort indvendigt. Jeg har tit set i indlæg at I snakker 11-15 på lav. Det er umuligt for mig at komme derned.
Nu er min model den der ikke har pisserenden, så derfor kunne det være at de havde lavet en mindre konstruktions ændring på den nyere model, med hensyn til f.eks blæse kanalerne. Jeg har aldrig syntes, at der kommer ret meget luft ud af kassen over sneglen f.eks. Og de er ikke stoppet.
Min nabo har også den nyere model og kører også "nede" omkring 12-14 på lav.
Jeg ved ikke om der nogen herinde som har haft blæseren ude af modellen med pisserenden?, På min er der et stykke bukket fladjern foran hullet som går ud til kassen over sneglen i brændkammeret. Men det må jeg vist hellere lave min egen tråd om. :D
På forhånd tak.

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 24 mar 2013 14:32
af ThomasWinther
Hej Jobak,

Ja, det er præsis den med pissrenden :)

Jeg har nu kørt med den lave blæs-indstilling i et døgn, og den er da ihvertfald ikke gået ud. Den aske der sætter sig på siderne indevendigt, er meget mørkere nu - Nærmest sort, men meget fin stadig. Hele brændehuset ser ud til at brænde meget roligt.

Jeg observerer den et par dage, og håber alt er godt.

Thomas

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 24 mar 2013 18:15
af thy
Hvis trækket i skorstenen er lavt. Skal blæs lidt op

Nu kommer du jo fra meget over skud af luft. Så mørkere kan ikke undgås

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 29 mar 2013 12:14
af ThomasWinther
Så har jeg kørt med indstillingerne i nogle dage. Der er helt sikkert mindre aske end før, så det er ihvertfald godt. Asken er mørk i farven.

Min daglige forbrug ligger lige omkring 35kg pt. Måske det er det forbrug som passer til huset.

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 29 mar 2013 23:04
af thy
ThomasWinther skrev:Så har jeg kørt med indstillingerne i nogle dage. Der er helt sikkert mindre aske end før, så det er ihvertfald godt. Asken er mørk i farven.

Min daglige forbrug ligger lige omkring 35kg pt. Måske det er det forbrug som passer til huset.
kører den meget høj eller lav...hvis der skal fin puses lidt

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 30 mar 2013 09:18
af ThomasWinther
Hver gang jeg har kigget til fyret, har den ligget på lav. - Så jeg må gå ud fra den mest kører på lav.

Baxi MH 1,5 - Højt forbrug.

: 29 jan 2014 22:18
af ThomasWinther
Wow, det er godt nok blevet koldt derude. Min Baxi virker til at skal nusses lidt om - er der en der kan hjælpe mig her? (Hjææælp Thy :)
Mit fyr kan ikke komme op over 63 grader lige nu, og kæmper på høj konstant.

Mine indstillinger er følgende (og har kørt rigtigt godt i overgangsfasen):

Installatør indstillinger:
-20
H1,2
L0,6
P05
No-

Drift indstillinger:
Blæs H25 L8
Sek H20 L25
Min=5
Set temp=73

Jeg håber på at lære at forstå, hvad det er jeg skal indstille når det bliver hhv. koldere og varmere i vejret.

VH Thomas