Input til justering af 16kw Woody BS

: 14 mar 2013 15:59
af jeppetl
Hejsa,

Jeg har behov for nogle indspark til justeringen af mit fyr.

Jeg fyrer ca. 270kvm. op fordelt på 3 etager. 70 kvm. kælder og stue + 1. sal på hver ca. 100kvm. Huset er meget velisoleret og har 3lags lav-energiruder i det hele.
Jeg har 3 små gulvvarmekredse i min kælder reguleret med Danfoss FJVR ventiler. I kælder står min VVB(gl. Metro) også, den reguleres på spiralens retur med en Heimeier retur-ventil.
I stueetagen har jeg gulvvarme reguleret med shunt og rumtermostater. På 1. sal radiatorer samt en lille gulvvarmekreds med Danfoss FJVR ventil som styring.
Efterhånden har jeg fået det reguleret ind, så jeg har behagelig varme alle steder(selvom gulvvarmen i kælderen sommetider er lidt underlig).

Det er dog først for nyligt, at jeg har sat den Heimeier-ventil på min VVB og ifm. det har jeg behov for lidt indspark til indstillingen. Efter monteringen af denne er mine kurver blevet noget ustabile og jeg mistænker naturligvis, at det kræver noget PID justering.

Jeg har taget nogle screenshot af mine indstillinger og gjort dem tilgængelige her:
https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing

Online data for mit fyr ses her:
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=bakkedraget

I øvrigt undrer jeg mig også over, at min lyssensor flyver op og ned, selvom der er gang i bålet?

Min aske er fin og kaffebrun, så tror fyret brænder fint. Jeg kan heller ikke se røg fra skorstenen(eller dvs. det er næsten usynligt).

På forhånd tak
Jeppe

Input til justering af 16kw Woody BS

: 14 mar 2013 19:10
af Dunas
Øhh... du har altså nogle meget flotte kurver, altså dit diagram på stokerkontrol icon_cheesygrin.gif, det kan nok ikke gøres meget bedre. Du må køre med et setpunkt på 70 grader på din kedel, og den holder sig stort set på de 70 grader over en periode på 48 timer, med meget lille udsving. Perfekt efter min mening :great:
Jeg forstår bare ikke, at du ikke har en temperaturføler for returvandet??

Input til justering af 16kw Woody BS

: 14 mar 2013 22:06
af jeppetl
Hey, tak for tilbagemeldningen.

Jeg har en måler på returen, men det er et "gammeldags" termometer. Ved ikke om man kan sætte et i samme lomme og så koble på styringen.

Hvad vil du se ud fra retur temperaturen? Kan man justere yderligere ud fra den?

Input til justering af 16kw Woody BS

: 15 mar 2013 15:38
af Dunas
Dit anlæg køre perfekt. Du kan sagtens placerer en temperaturføler til returvandet og koble det på styringen.
Sådan en kan du købe billig. Bedste resultat er, at denne føler placeres i en dyklomme, ikke kliste føler på rør sammen
med pasta og rockwool (lorteresultat efter min mening).
Du kan ikke justerer mere på dit fyr, returføler viser hvordan temperaturen ligger på dit returvand. Så den
er god, at have som en indikator, at returvandet har ligget på min. 45 grader over en periode.
Dit forburg af træpiller ser også meget fint ud, når du har 270 kvm hus. :great:

Input til justering af 16kw Woody BS

: 16 mar 2013 18:08
af jeppetl
Jamen det lyder jo godt.

Så mangler jeg bare at finde ud af hvordan jeg kører med det om sommeren, men det lader jo ikke til at den er lige om hjørnet ;-)

Pumpe start er sat til 55 og pumpe stop til 60. Hvordan ser det ud?

Input til justering af 16kw Woody BS

: 22 mar 2013 13:32
af jeppetl
Jeg har sådan en dyklomme her på min retur(den sidder ca. 2 meter før returen gå ind i fyret, lige der hvor returen kommer ind i fyrrummet igen):

Dyklomme: https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing

Kan jeg bruge sådan en sensor her i den:

https://docs.google.com/file/d/0B40zpgc ... sp=sharing

?

Vh. Jeppe

Input til justering af 16kw Woody BS

: 22 mar 2013 17:51
af HR LUCCA
Det er bedst og måle tempreturen lige før kedlen og jeg mener føleren skal være en NTC føler.

Input til justering af 16kw Woody BS

: 22 mar 2013 19:40
af Hjemme teori
Den skal vel bare sidde efter shunten?