Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Graf kikkeri

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
lyrakken
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
Areal: 211
Fremviser gerne i postnummer: 4270

Graf kikkeri

Indlægaf lyrakken » 14 mar 2013 11:56

nu har jeg prøvet at jonglere lidt med termostaterne


lyrakken
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
Areal: 211
Fremviser gerne i postnummer: 4270

Graf kikkeri

Indlægaf lyrakken » 14 mar 2013 16:13

Kører det bedre nu?

Lasse Elbek
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 124
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton

Graf kikkeri

Indlægaf Lasse Elbek » 14 mar 2013 18:28

Efter min mening ser det fint ud. Du har fået en noget mere stabil temperatur.
Du kan nok ikke undgå svingerne, når du har radiatorer.
Sæt evt. max over til 15 grader, så kan du måske undgå at fyret stopper, efter varmtvandsdrift og den lige har været på radiatorerne igen.
Måske kan det overvejes at bygge din 3-vejs ventil om til 2 vejs.. Du mangler jo ikke kapacitet for at lave varmt vand samtidig med rum opvarmning.

Prøv at lade det kører sådan her i et par dage, og så kan der måske finjusteres derfra.



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Google og 0 gæster