Alpha2 Fejl

Indlægaf Fer » 04 maj 2014 21:27

De skriver også at deres nye alpha 2 er kondens sikker og kan bruges i AC anlæg. Så mon ikke de har kendt til problematikken?

Tvivler dog på at kondens har været mit problem på kedelpumpen.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light


kropsterapi
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 1
Tilmeldt: 17 aug 2014 13:12

Alpha2 Fejl

Indlægaf kropsterapi » 17 aug 2014 13:20

Min pumpe blinkede også da jeg startede den op efter sommerferien. Efter at have læst tråden her, tænkte jeg jeg at en hårtørre måtte kunne bruges og efter 4 min. tørring udvendig på pumpen startede den :-)

Brugeravatar
soenderg
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 31
Tilmeldt: 19 feb 2009 20:41
Mit fyr: Denviro S+M 23
Areal: 230
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Geografisk sted: Store Merløse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Re: Alpha2 Fejl

Indlægaf soenderg » 29 nov 2016 14:49

Update: Jeg havde kontakt med Grundfoss og fik banet mig vej ind til en ingeniør der havde forstand på styreprintet. Han kunne fortælle mig at det i hans ører lød som om at pumpen ikke var jordet korrekt (hvilket han havde ret i).

Min gamle pumpe stod desværre ikke til at redde, men jeg købte en ny og fik jordet den ordentligt og siden (2014) har den kørt fuldkommen problemfrit.