Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Er der ikke nok varmeforbrug?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Stoffer86
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 9
Tilmeldt: 13 nov 2012 21:16

Er der ikke nok varmeforbrug?

Indlægaf Stoffer86 » 05 mar 2013 10:56

Super, tak så blev jeg lidt klogere ;)
Det er meget rart at vide de der små ting, som kan hjælpe med at fejlfinde ;)


Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Er der ikke nok varmeforbrug?

Indlægaf Flemming DJ » 06 mar 2013 15:09

Nu har jeg ikke samme styring, men jeg studser over følgende to indstillinger:

Kedeltemperatur 65 grd.
Pumpestop 60 grd. (og -start 55 grd. Er efter optænding, ved jeg).

Hvordan dælen virker det lige med det pumpestop? Stopper den, når temperaturen når de 60, for så forstår jeg godt, skidtet går i stop?
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7441
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 38 gange

Er der ikke nok varmeforbrug?

Indlægaf pille bruger » 06 mar 2013 19:00

Flemming DJ skrev:Nu har jeg ikke samme styring, men jeg studser over følgende to indstillinger:

Kedeltemperatur 65 grd.
Pumpestop 60 grd. (og -start 55 grd. Er efter optænding, ved jeg).

Hvordan dælen virker det lige med det pumpestop? Stopper den, når temperaturen når de 60, for så forstår jeg godt, skidtet går i stop?



Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
De nye kedler kræver 70 gr. de gamle 60 gr, og shunt temp. 10 gr. mindre end kedeltemperatur.
Pumpe stop temperatur er den temperatur pumpen stopper ved,
når fyret lukker ned.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Er der ikke nok varmeforbrug?

Indlægaf Flemming DJ » 06 mar 2013 22:03

Så gi'r det mening. Tak, Michael. :great:
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online