Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 19:59
af vinther2
Hej i gruppen.

Ja,- så er det igen blevet koldt med minusgrader og blæst.

Er bare lidt nysgerrig ang. jeres kedeltemp. og driftsprocent.

Vi har 150 m2 at varme op i 2 plan og ikke særlig godt isoleret,- nærmere ret dårligt.

I de her dage har vi svært ved at få kedeltemp. op på de 60 grader, den står og cykler omkring 48-55 og kommer først længere op når vores termostatventiler lukker ned kl. 22. (RA Plus og ikke mere de nye skod med display,- har skiftet 4 ud icon_frown.gif )

Må tilstå at jeg har fjernet øverste røgvendeplade for at hæve røgtemp. pga. løbesod i skorsten,- så det er måske også medvirkende til lav kedeltemp.

Vi har fin varme og ikke problem her, - men er jeres parametere også lave i disse dage?

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 20:37
af martin_b
En Scotte 10 kW burder da kunne holde en kedeltemperatur på 60 grader, når den kun skal varme 150 m2 op. Også når det fryser lidt som nu. Er dit hus ekstremt utæt?

At fjerne øverste røgvenderplade betyder ganske rigtigt, at en del mere varme går tabt i skorstenen. Hos mig betyder det typisk, at fyret skal yde 3-4 kW mere, end det ellers skal, for at holde kedeltemperaturen. Jeg har isoleret min skorsten for at modvirke løbesod, og det har virket fint. Jeg kører nu med pladen i igen.

Generelt siger man, at fyret skal kunne holde setpunktet for kedeltemperaturen. Kan det ikke det, så er det underdimensioneret. Men du kan for så vidt være lige glad, for du siger jo, at du fint kan holde varmen med lav fremløbstemperatur :)

Men til dit spørgsmål: mit fyr kører lidt højere i ydelse nu hvor det er koldere - klart nok. Men det kan godt holde kedeltemperaturen på 65 grader. Jeg har dog haft det slukket i dag i 3-4 timer, og det kører 100% lige nu, og skal kæmpe lidt for at varme VVB og mit kæmpe hus op igen fra en kedeltemperatur på 24 grader. Men den skal nu nok komme op, og i morgen regner jeg med den er tilbage på normale 70% ydelse.

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 20:41
af Hr.Hansen
180 m2 også i 2 plan, middel isolering. 40-60% ydelse vil jeg tro.

Idag har jeg lukket op for gulvvarmen i gildesalen (110 m2), nu har fyret fået noget at lave, 75-90% ydelse. røgtemp omkring 100 grader. Så er der lige 10 % tilbage hvis det bliver koldere. :)

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 20:45
af levi
vinther2 skrev:Hej i gruppen.

Ja,- så er det igen blevet koldt med minusgrader og blæst.

Er bare lidt nysgerrig ang. jeres kedeltemp. og driftsprocent.

Vi har 150 m2 at varme op i 2 plan og ikke særlig godt isoleret,- nærmere ret dårligt.

I de her dage har vi svært ved at få kedeltemp. op på de 60 grader, den står og cykler omkring 48-55 og kommer først længere op når vores termostatventiler lukker ned kl. 22. (RA Plus og ikke mere de nye skod med display,- har skiftet 4 ud icon_frown.gif )

Må tilstå at jeg har fjernet øverste røgvendeplade for at hæve røgtemp. pga. løbesod i skorsten,- så det er måske også medvirkende til lav kedeltemp.

Vi har fin varme og ikke problem her, - men er jeres parametere også lave i disse dage?
Du må hoste op med nogle indstillinger, - fyret burde nemt kunne varme dit hus op :great:

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 20:53
af vinther2
Når solen kommer højere op på himlen vil jeg gøre noget ved skorstenen,- enten en mindre isokeren på 100 mm eller en stålindsats. Ved ikke rigtigt hvad der er bedst, men det vil jeg rådføre med min skorstensfejermester om. Til Martin,- vi har 22 grader i stuerne, så det er helt fint. Men vores hus ligger højt uden læ fra nogen sider og det var det samme da vi kørte med brændeovnen,- blæste det meget kunne vi næsten "lugte" kulden,- selvom der var 22 i stuerne.
Vi har 11 radiatorer hvor flere af dem er 3 meter lange og 3 elements,- der skal sku en del varmt vand til !
Go`weekend til alle. :wink:

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 20:54
af Ugelvig
Hvad vil I gøre når det bliver koldt?

Vi har ikke -16 grader C, som vores varmetabsberegninger tager udgangspunkt i... Den smule blæst kan da ikke tage "pippet" fra jeres kedler???

Jeg ville gå efter isokern... Det arbejder bedre sammen med en muret skorsten, hvis det er det I har?!

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 21:04
af vinther2
Levi,- du spurgte efter indstillinger,- de er her. Og jeg kan sige at jeg døjer ikke med askekage o.lign. Fyret kører fint.

PID: P 5,0 I 0,5 D 10,0

Blæser: Start: 20 % Midt 12 % Slut 25 %

Korrektion
Blæser lav: 94 %
" midt: 89 %
" Høj: 90 %
Og jeg lavede en ny autoberegning 2/2 og den viste 1190,- gl. var 1150.

pga, jeg har fjernet øverste røgvendeplade ligger røgtemp. på ca. 170 grader i snit.

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 21:13
af vinther2
Undskyld,- forkerte tal:
P 5,0
I 0,2
D 0,0

Blæser: Lav 94 % Midt 95 % Høj 90 %

Dette efter Michaels besøg 5/11 - 12

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 21:16
af levi
vinther2 skrev:Levi,- du spurgte efter indstillinger,- de er her. Og jeg kan sige at jeg døjer ikke med askekage o.lign. Fyret kører fint.

PID: P 5,0 I 0,5 D 10,0

Blæser: Start: 20 % Midt 12 % Slut 25 %

Korrektion
Blæser lav: 94 %
" midt: 89 %
" Høj: 90 %
Og jeg lavede en ny autoberegning 2/2 og den viste 1190,- gl. var 1150.

pga, jeg har fjernet øverste røgvendeplade ligger røgtemp. på ca. 170 grader i snit.
170 grader i røgtemp. - så ved du hvor energien forsvinder hen, - det er helt vildt på en Scotte :shock:

Renovering af skorstenen lyder til at være planen :great:

Sæt evt. din kedeltemp. på 65-70 grader istedet, - det vil fjerne kondensen så du kan få toppladen lagt ind i kedlen igen... :great:

Kedeltemperatur i disse dage.

: 23 feb 2013 21:20
af Ugelvig
...men så tænker han jo ikke på fuglenes ve og vel... De skal jo også leve ;)