Overkogssikring

Indlægaf baggadap » 22 feb 2013 12:14

Hej allesammen!

Jeg overvejer at montere en Scotte på min eksisterende kedel. Kan se at overkogssikringen har dykrøret fastmonteret, det er jo smart, men hvor skal temperaturføleren til Scotten så sidde? Min kedel har kun én dyklomme.

På forhånd tak!

Mvh Mathias


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Overkogssikring

Indlægaf pille bruger » 22 feb 2013 12:18

Du kan måske sætte temperatur føleren ind, før du sættet overkog sikringen ind i dyklommen.
Alternativt sætte temperatur føleren på afgangs røret på kedlen, og så en skumfidus oven på.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

baggadap
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 583
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8920
Årligt forbrug: 5 tons
Geografisk sted: Ålum, Randers
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 19 gange

Overkogssikring

Indlægaf baggadap » 22 feb 2013 12:28

Hej Michael

God ide, jeg kunne måske fræse en rille i gevindet på overkogssikring så de begge kan være der.
Udvendigt på afgangsrøret - giver det ikke en for lav aflæsning af temperatur?

I øvrigt undrer det mig at følere bare kan monteres i en dyklomme fyldt med luft - uden at have kontakt med vand?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

Overkogssikring

Indlægaf pille bruger » 22 feb 2013 13:26

Fræs nu ikke for meget, der er en rille til formålet.
Dyklommen overføre varmen fra vandet, og når du sætter overkogsikringen i er den jo lukket i enden.
På afgangsrøret er fint, især når føleren får isolering på ( skumfidus )
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/