Side 1 af 1

kedel vandindhold

: 20 feb 2013 14:24
af tremil
Er det en fordel at have en kedel med lille vandindhold til pillebrænder?
Eller er det ligemeget om f.eks. en 16kw brænder sidder på en kedel med 40 L eller 80 L ?
Går udfra at arealet af hedeflade også spiller ind?

kedel vandindhold

: 20 feb 2013 16:59
af lamborg
Du må ikke sætte en lille brænder på en så stor kedel. Det koster dig en masse i virkningsgrad fordi den lille brænder vil have svært ved at varme de store flader op. Så jeg tror at en ny kedel hurtigt vil blive sparet ind i brændsel . Kedel og brænder skal helst passe nogenlunde sammen.

kedel vandindhold

: 20 feb 2013 17:22
af TaagMan
tremil skrev:Er det en fordel at have en kedel med lille vandindhold til pillebrænder?
Eller er det ligemeget om f.eks. en 16kw brænder sidder på en kedel med 40 L eller 80 L ?
Går udfra at arealet af hedeflade også spiller ind?
Vandindholdet skal være så lille som muligt uden at der opstår pletkogning. Hedefladerne skal være så store som mulige uden at det kondenserer i kedlen.. med mindre det er en kondenserende kedel bygget til lige netop det.

Alt det energi kedlen kan akkumulere er i princippet tabt hver gang du laver et stop etc, så specielt i lavdriftsperioderne er det skidt hvis man akkumulerer mere energi end nødvendigt. Det er f.eks. også derfor en støbejernskedel er noget møg da den er exceptionel til at optage energi.