Side 1 af 2

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 14:07
af Kenneth82
Hej stokerpro
Er den heldige nye ejer af vølunds forholdsvis nye fyr, og er tilfreds indtil videre. Men har også kun haft fyret i to dage. Spørgsmålet er så: Hvordan kan det være at fyret bliver noget varmere end det man sætter kedlen til. Har sat den til 68grader, med hysterese 5grader, det vil vel sige at den burde blive max 73grader, eller er der noget jeg har misforstået? jeg har iltstyring på fyret og det er indstilt efter den guide de vedlægger. Kan det have noget at gøre med at jeg ikke har intastet brændværdi på mine piller? , da de er no-name fra svensk producent....
Håber i kan hjælpe mig herinde :P

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 14:57
af Allan1575
Kenneth82 skrev:Hej stokerpro
Er den heldige nye ejer af vølunds forholdsvis nye fyr, og er tilfreds indtil videre. Men har også kun haft fyret i to dage. Spørgsmålet er så: Hvordan kan det være at fyret bliver noget varmere end det man sætter kedlen til. Har sat den til 68grader, med hysterese 5grader, det vil vel sige at den burde blive max 73grader, eller er der noget jeg har misforstået? jeg har iltstyring på fyret og det er indstilt efter den guide de vedlægger. Kan det have noget at gøre med at jeg ikke har intastet brændværdi på mine piller? , da de er no-name fra svensk producent....
Håber i kan hjælpe mig herinde :P
?????
Det er korrekt at den skal blive 73 grader (68+5).....Men bliver den varmere eller hvad?
Det har ikke noget med ilt-styringen at gøre, eller piller

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 15:31
af Kenneth82
Ja den bliver en del varmere. Igår da jeg tjekkede slukkede den men det var temperaturen 78-80grader de fleste gange. Og min røg temperatur ligger omkring 120grader så det er vel helt ok. Men er lidt på bar bund. Tror du at jeg skal kontakte vølund det kan vel være forkert indstilling eller en føler der er defekt?

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 15:52
af Allan1575
Kenneth82 skrev:Ja den bliver en del varmere. Igår da jeg tjekkede slukkede den men det var temperaturen 78-80grader de fleste gange. Og min røg temperatur ligger omkring 120grader så det er vel helt ok. Men er lidt på bar bund. Tror du at jeg skal kontakte vølund det kan vel være forkert indstilling eller en føler der er defekt?
Hvad med din pumpe kører den?

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 16:00
af mortenc
kan det ikke være fordi den ikke når at regulere ned, så går den over set temp og begynder at blæse bålet ud og så stiger den jo lige nogle grader medens den blæser bålet ud.

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 17:03
af Kenneth82
Ja min alpha plus pro pumpe kører fint og regulere selv hastighed. Mht at der går lidt tid. Jo men fra 68-82.5grader burde være i overkanten? Hvad kører jeres på i temp og luft min og max ved ilt styringen? Og hvad ligger jeres o2 tal på når den brænder

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 17:48
af Allan1575
Kenneth82 skrev:Ja min alpha plus pro pumpe kører fint og regulere selv hastighed. Mht at der går lidt tid. Jo men fra 68-82.5grader burde være i overkanten? Hvad kører jeres på i temp og luft min og max ved ilt styringen? Og hvad ligger jeres o2 tal på når den brænder
Min kedel temp er sat til 65 grader, med hysterese på 10
Luft min 30 (Fordi min skorsten kun er knap 2 meter)
Luft max 90
O2 ligger og svinger mellem 12 og 14% ved forbrænding :great:
Og ydelsen er sat ned til 60% for at få lange drifttider
Har også fjernet det midterste sæt rensere for at få mere træk og temperatur i skorstenen

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 19:09
af Kenneth82
Hej allan nu spørger jeg sikkert dumt, men når jeg går god i brænder menu og kigger "state" så viser den kun 30pct ydelse. Hvordan stiller man den? jeg kører luft min 15 og max 90 som der stod i guiden fra producenten mht ilt styringen og mit o2 tal ligger omkring 8-11pct . Men kan det være fordi at de piller jeg har oplyst på 4700kg/kcal måske er højere da den bliver varmere? jeg har også fjernet de to midterste turbolatorer og der gik temp fra 90-120grader så det burde jo være godt.

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 19:25
af luffe22
hej kenneth jeg tror at grunden til at den gør det er fordi at når den når de 72 grader brænder den ud dvs den hæver blæser omdrejningerne for at få brændt de piller der er tilbage i brændkammeret helt ud så hurtigt som muligt og så afhænger dit varmeforbrug hvor højt din tempertur kommer! mit kører på samme måde

Vølund Pellux100 med PB20max

: 17 feb 2013 19:36
af Allan1575
Kenneth82 skrev:Hej allan nu spørger jeg sikkert dumt, men når jeg går god i brænder menu og kigger "state" så viser den kun 30pct ydelse. Hvordan stiller man den? jeg kører luft min 15 og max 90 som der stod i guiden fra producenten mht ilt styringen og mit o2 tal ligger omkring 8-11pct . Men kan det være fordi at de piller jeg har oplyst på 4700kg/kcal måske er højere da den bliver varmere? jeg har også fjernet de to midterste turbolatorer og der gik temp fra 90-120grader så det burde jo være godt.
Hvis du vil ændre noget, foregår det i menuen "Service",det gælder både for kedel og brænder, for at komme ind i den skal du taste din kedel temp efterfulgt af EST.
Dit O2 tal er ok.
Du kan jo prøve at ændre brændværdien på dine piller til 5,5 (står standart til 4,9)
Mener ikke du skal ændre på luften.