Side 1 af 1

Kompressorrens stop

: 15 feb 2013 17:36
af fantasia
Fyret er begyndt at lave lange stop ifm. kompressorrens.
Som man kan se har den lavet et stop fra kl.0324-0356 og derefter fra kl.1333-1423
Før har den bare kørt igen efter 5 min og har da ikke ændret på noget mig bekendt swoon.gif

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... c=Fantasia

Kompressorrens stop

: 15 feb 2013 17:39
af pille bruger
fantasia skrev:Fyret er begyndt at lave lange stop ifm. kompressorrens.
Som man kan se har den lavet et stop fra kl.0324-0356 og derefter fra kl.1333-1423
Før har den bare kørt igen efter 5 min og har da ikke ændret på noget mig bekendt swoon.gif

http://www.stokercloud.dk/dev/showgraph ... c=Fantasia
Alt efter hvordan du indstiller kan du få den til at puste, eller puste det hele ud.
Prøv med kortere tid, så puster den ikke hele bålet væk.

Kompressorrens stop

: 15 feb 2013 20:46
af fantasia
Det er jo først nu den er begyndt på at stoppe så lang tid så det burde den vel så have gjort fra start.
Og den har heller ikke lavet mere end en optænding som den plejer.
Den renser for hver 10 kg den har ædt. Men jeg prøver at sætte blæs ned til 4 sek istedet for 5 sek og ser hvad der sker.

Kompressorrens stop

: 15 feb 2013 20:51
af pille bruger
fantasia skrev:Det er jo først nu den er begyndt på at stoppe så lang tid så det burde den vel så have gjort fra start.
Og den har heller ikke lavet mere end en optænding som den plejer.
Den renser for hver 10 kg den har ædt. Men jeg prøver at sætte blæs ned til 4 sek istedet for 5 sek og ser hvad der sker.
Det var bedre om du satte den tid ned, som magnetventilen er åben.

Kompressorrens stop

: 15 feb 2013 22:19
af fantasia
pille bruger skrev:
Det var bedre om du satte den tid ned, som magnetventilen er åben.
Er det ikke kompressor rens ventetid(sek) der bestemmer hvor længe ventilen åbner?
Dok1.pdf
(104.27 KiB) Downloadet 93 gange
Det er godtnok et dårligt billede håber meningen fanges :great:

Kompressorrens stop

: 15 feb 2013 22:32
af TaagMan
fantasia skrev:Er det ikke kompressor rens ventetid(sek) der bestemmer hvor længe ventilen åbner?
Nix, det er Kompressor tid (1/10 sek)

Kompressorrens stop

: 16 feb 2013 00:03
af fantasia
TaagMan skrev:
Nix, det er Kompressor tid (1/10 sek)
Ja, det var også det jeg mente new11
Jeg har sat den ned som sagt såser vi hvad den gør.