Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Stopper uden grund

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange
Kontakt:

Stopper uden grund

Indlægaf Hjemme teori » 24 feb 2013 19:00

knaldhatte skrev:Det med fyret slår ned til 10% direkte efter VVB prio. Er fordi styringen er så åndsvag programeret, at når den er færdig med VVB prio, og fyret er over setpunkt. Så går den i 10% drift. I stedet for huske hvad fyret kørte af % ydelse før start VVB prio.


Jeg har lige observeret mit fyr hvor det 3 gange i dag (kort tid efter hinanden) laver varmt vand i ca 10 minutter.
Her har det husket PI fra inden VVB produktion for da denne afsluttes med en ydelse på 30% skruer fyret ikke ned, men kører lystigt videre med 30% og allerede inden temperaturen når ned på 61 som er kedelsetpkt, begynder fyret at hæve effekten.
Så tiden der produceres til VVB har altså også noget at sige for opførslen. (tror jeg)
Mvh. Sophus